Есть одноэтажное здание по производству метало изделий высота, 10м, размеры 80м на 30м, стены кирпич, перекрытие ж/б плиты и шифер. Как определить уровень молниезащиты 1,2,3 или 4? Заранее спасибо beer
-
Agent_, уровень молниезащиты определяют по приложению А ДСТУ. Для определения необходимо знать степень огнестойкости здания, наличие пожаро- и взрывоопасных зон, расчитать количество попаданий молний в здание за год
-
стены кирпич, перекрытие ж/б плиты
Така будівля має II ступінь вогнестійкості , при відсутності в цій будівлі приміщень з пожежонебезпечними і вибухонебезпечними зонами , блискавкозахист не вимагається . При наявності пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон необхідно визначати рівень блискавкозахисту такої будівлі по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток А п.1 , 2 та 4
-
Ну есть деревообрабатывающий цех (маленький) это на сколько я понимаю уже П-IIа, и есть котельня в здании там Г. Это уже на что-то влияет?
Така будівля має II ступінь вогнестійкості
Дякую, уже трохистає ясніше :thumbsup: beer
-
там Г
Це не впливає на блискавкозахист .
-
есть котельня в здании
если есть тотельная то могут присутствовать взрывоопасные зоны в районе ГРП, необходимо получит задание от газовщиков.есть деревообрабатывающий цех
В деревообрабатывающем цеху тоже могут быть взрывоопасные зоны (по пыли), тоже нужно задание от технологов.
-
:wall: нету у нас технологов, уже не раз обсуждалось как бывает проекты делаются... Планы БТИ и фото, если очень повезет разрезы...
По теме, если у меня есть П-2а я могу спокойно сослаться на Додаток А п4?
-
если у меня есть П-2а я могу спокойно сослаться на Додаток А п4
Так
-
Дякую, буду рахувати кількість ударів beer