Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 14 Липень 2012, 10:09:29

Назва: КТП 1000 кВА
Відправлено: Dmitrik від 14 Липень 2012, 10:09:29
КТП тупиковая с воздушным вводом. На вводе 10кВ перед трансом можно поставить выключатель нагрузки? Облэнерго требует вакуумник, ссылаясь на ПУЭ. В каком пункте это написано?
Назва: Re: КТП 1000 кВА
Відправлено: boss від 14 Липень 2012, 19:59:05
Покажи им п. 3.2.3 и 3.2.58.4 ПУЭ, может попустит.
Назва: Re: КТП 1000 кВА
Відправлено: Dmitrik від 16 Липень 2012, 09:18:20
Они ссылаются на  п.3.2.59,  п.3.2.53
Назва: Re: КТП 1000 кВА
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Липень 2012, 10:17:29
1000 кВА трансы всегда защищались предохранителем ПКТ.
3.2.53 в плане трансов 1000 кВА - вообще ни о чем, а то что касается п. 3.2.59 то он обеспечивается предохранителями ПКТ.