Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 14 Липень 2012, 10:09:29
-
КТП тупиковая с воздушным вводом. На вводе 10кВ перед трансом можно поставить выключатель нагрузки? Облэнерго требует вакуумник, ссылаясь на ПУЭ. В каком пункте это написано?
-
Покажи им п. 3.2.3 и 3.2.58.4 ПУЭ, может попустит.
-
Они ссылаются на п.3.2.59, п.3.2.53
-
1000 кВА трансы всегда защищались предохранителем ПКТ.
3.2.53 в плане трансов 1000 кВА - вообще ни о чем, а то что касается п. 3.2.59 то он обеспечивается предохранителями ПКТ.