Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: Lana.W від 14 Липень 2012, 00:29:48
-
Всем- здравствуйте! SOS! Получила результаты экспертизы проекта ЛЭП-6кВ длиной 6,5км. Замечание: на ПС110/35/6 кВ в ячейках КРУН использовать МРЗС-05 с ВВ/ТЕL нельзя, в связи с отсутствием оперативного переменного тока.. ( в ТУ на стадии проектирования эта информация отсутствовала). Разработала новую схему с РС80м2-30С. ЛЭО согласно, но заказчик против.. Просит оставить обязательно МРЗС-05 с ВВ/ТЕL, но тогда необходимо устанавливать шкаф оперативного тока ШОТ-1М. Подскажите, пожалуйста, другой , менее дорогостоящий вариант, по Украине... И заранее огромная благодарность, если и схемой принципиальной поделитесь.... С уважение, EL.
-
Lana.W, МРЗС-05 с ВВ/ТЕL могут работать как на постоянном так и на переменном опертоке.
-
схемой принципиальной поделитесь....
на сайте производителя кстати есть и схемы на постоянном опер токе с МРЗС-05 и с ВВ/ТЕL
http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm (http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm)
-
Добрый вечер, спасибо за ответ ! На следующей неделе поеду на ПС110/35/6кВ, посмотрю на месте, что за ситуация с релейной защитой и какое конкретно оборудование требуется дополнительно установить... Тогда задам вопрос более конкретно. Но очень приятно, что ответили! С ув. и благодарностью, Алена.
-
Дабы не повторяться посмотрите еще вот тут. Там я описывал для чего нужен ШОТ и почуму в Киеве его сейчас ставят везде.http://eom.com.ua/index.php?topic=8630.msg74417#msg74417 (http://eom.com.ua/index.php?topic=8630.msg74417#msg74417)