Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: Lana.W від 14 Липень 2012, 00:29:48

Назва: МРЗС-05 и постоянный ток
Відправлено: Lana.W від 14 Липень 2012, 00:29:48
Всем- здравствуйте! SOS!   Получила результаты экспертизы  проекта ЛЭП-6кВ  длиной 6,5км. Замечание: на ПС110/35/6 кВ   в  ячейках КРУН  использовать МРЗС-05 с ВВ/ТЕL  нельзя, в связи с отсутствием  оперативного  переменного тока.. ( в ТУ на стадии проектирования эта информация отсутствовала).  Разработала новую схему с РС80м2-30С. ЛЭО согласно, но заказчик против.. Просит   оставить  обязательно  МРЗС-05 с ВВ/ТЕL, но тогда необходимо устанавливать шкаф оперативного тока  ШОТ-1М.  Подскажите, пожалуйста, другой , менее дорогостоящий вариант,  по Украине...   И заранее  огромная благодарность, если и схемой принципиальной поделитесь....  С уважение, EL.
Назва: Re: МРЗС-05 и постоянный ток
Відправлено: inspektorpo від 14 Липень 2012, 07:46:55
Lana.W, МРЗС-05 с ВВ/ТЕL могут работать как на постоянном так и на переменном опертоке.
Назва: Re: МРЗС-05 и постоянный ток
Відправлено: nocibur від 14 Липень 2012, 10:35:26
схемой принципиальной поделитесь....

на сайте производителя кстати есть и схемы на постоянном опер токе с МРЗС-05 и с ВВ/ТЕL
http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm (http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm)
Назва: Re: МРЗС-05 и постоянный ток
Відправлено: Lana.W від 14 Липень 2012, 20:57:08
Добрый вечер, спасибо за ответ ! На следующей неделе поеду на ПС110/35/6кВ, посмотрю на месте, что за ситуация с релейной защитой и  какое конкретно оборудование требуется дополнительно установить... Тогда задам вопрос более конкретно. Но очень приятно, что ответили! С ув. и благодарностью, Алена.
Назва: Re: МРЗС-05 и постоянный ток
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Липень 2012, 11:50:01
Дабы не повторяться посмотрите еще вот тут. Там я описывал для чего нужен ШОТ и почуму в Киеве его сейчас ставят везде.http://eom.com.ua/index.php?topic=8630.msg74417#msg74417 (http://eom.com.ua/index.php?topic=8630.msg74417#msg74417)