Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: IvaSerge від 23 Липень 2008, 11:56:22
-
Уважаемые проектриовщики,
Во ВРУ 10 устанавливаем компьютер. Для того, чтобы этот компьютер не сломался от холода - в помещение ВРУ необходимо устанавливать печку. Вопрос: при какой минимальной температуре компьютер будет работать? Мнения наших сотрудников расходяться от +5 до +10. Никакой конкретной документации нет.
Какие ваши предложения?
-
а в документацию на компьтер пробовали смотреть :)
-
какой там комп будет устанавливаться я не знаю. Но решение уже нашли. Помещение подогреваем до +5, а в шкафу местный подогрев.