Как подключить КТП-1000кВА от ВЛ-6кВ? Возможно сделать воздушный ввод или только кабель? Ставить разъединитель на опоре, на которой подключается кабель?
-
Dmitrik, ну вот первый же производитель (найденный на просторах инета) Вводы с высокой стороны – воздушные или кабельные, выводы НН – воздушные и кабельные (http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/4/)
-
Непонятно как быть с выключателем нагрузки при воздушном вводе. Его нужно ставить? Завод говорит под вашу ответственость можем и не поставить
-
Dmitrik, а в ТУ есть что-то на этот счет? У нас обычно прописывают разъединитель типа РЛНД в на первой и концевой опоре проектируемой ЛЭП. Если отпаячная опора рядом, тогда один можно поставить, но это на тот случай, если КТП надо будет полностью обесточить.
-
В ТУ на этот счет ничего нет. Просто насколько я знаю перед трансом до 400 кВА ставят разъединитель, а свыше 400 кВА - выключатель нагрузки. Откуда это не знаю. Вот и не знаю достаточно ли будет РЛНД поставить для КТП 1000 кВА
-
Действительно ОТКУДА
перед трансом до 400 кВА ставят разъединитель, а свыше 400 кВА - выключатель нагрузки
. Разъединителем и 63 кВА не выключить с нагрузкой.
-
Dmitrik, РЛНД нужен для обесточивания линии, а не для отключения работающего транса.
-
Устанавливаем на КТП (если есть возможность) башню воздушного ввода , опускаемся шиной на неподвижные контакты выключателя нагрузки, с подвижных организуем соединение со сборной шиной.
-
Устанавливаем на КТП (если есть возможность) башню воздушного ввода
Виробник КТП , після таких "рацпропозицій" знімає гарантію .
-
Если есть задача, то нужно и решение. Конечно, если нужна гарантия на изделие, а не
подключить КТП-1000кВА от ВЛ-6кВ
тогда, согласен с Roman3R
-
Почему гарантия снимается? Если башню на заводе установят?