помогите пожалуйста кто встречался с подобной ситуацией:
есть жилой дом в подвале находитса парковка надо зделать включение освещения через датчик движения . Я выбрал CDM 360, сколько на него можна повесить светильников Арктик 236(свет тех) если кос фи указан в каталоге 0,5 и для него можна 500Вт?
и можно ли на датчик запитать групу аварийного освещения, если нельзя то я понимаю что она постоянно будет гореть?
-
Зачем тратится на датчики движения, и усложнять схему. Сделай освещение по минимуму (согласно ДБН), у каждой машины есть фары. Частое включение-выключение экономии не даст.
Аварийное освещение должно светить постоянно. А если уж так хочешь (или требует заказчик) то датчик движения подключи в цепь пускателя
-
может такой понравиться http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/ligth/278
-
Сделай освещение по минимуму (согласно ДБН)
Не нашел в ДБНах норму освещения для автостоянок :(
Зачем тратится на датчики движения, и усложнять схему.
Для экономии электроэнергии и для удобства. Тем более данный датчик еще работает в зависимости от уровня освещения, что делает его еще более экономным и удобным.
Сам тоже не стыкался, но вопрос такой возник, в описании датчика написано:
Максимпльная мощность управляемых ламп непосредственно датчиками:
- для ламп накаливания 1000Вт
- для галогенных ламп ,12-24В, - 1000Вт
- люминисцентные лампы - 500Вт (cos(фи)=0.5)
Вопрос: если у меня косинус светильников 0.92, можна ли повесить на датчик 920Вт люм. ламп. ????
-
Вопрос: если у меня косинус светильников 0.92, можна ли повесить на датчик 920Вт люм. ламп. ?
Тут всё сводиться к току который может комутировать датчик (точнне контакты реле в нём) если ты пощитаеш, то этот ток, исходя из данных, равен 4,5А. Вот и щитай исходя из тока какое количество светильников можно вешать.
з.ы. непонятно чево было сразу ток не указать в характеристиках....
-
может такой понравиться [url]http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/ligth/278[/url]
Такой светильник ИМХО на потолок не вешают....
-
Для экономии электроэнергии и для удобства
Сколько составит экономия в% от общего потребления?
Сколько стоит датчик? Сколько будет стоить замена перегоревших ламп, которые будут гореть от частого включения и выключения? и наконец через сколько времени этот датчик окупится?
-
Сколько стоит датчик? Сколько будет стоить замена перегоревших ламп, которые будут гореть от частого включения и выключения? и наконец через сколько времени этот датчик окупится?
13 светильников х 72Вт = 936Вт
936 х 24 х 355 = 7974кВт в год потребляют лампы при постоянном включении.
936 х 5 х 355 = 1661кВт при датчиках движения. (Число 5 взято с потолка :) )
датчик стоит около 90 долларов - 2 датчика.
Светильники с ЕПРА препятсвуют частой замене ламп.
Датчик хорош тем что еще реагирует на освещеность что избавляет ставить фотореле которое вроде тоже не дешевое.
Но дело даже не в экономии, а в удобстве.
Почему я, живя в элитном жилом доме, заплатив за квартиру большие деньги, должен думать где включать свет в автостоянке или почему слабое освещение.
Решение свое считаю правильным и "чистым" с инженерной точки зрения.
-
Мы пару дней назад делали проект освещения паркинга на датчиках движения Легранда. Причина установки датчика - удобство клиентов. Допустим, человек вошёл в паркинг и не задумываясь где включается освещение идёт к своей машине. Спокойно садиться и уезжает, не думая, как ему выключить свет. Через некоторое время срабатывает датчик временной задержки и свет гаснет.
Есть несколько способов включения датчиков движения:
1 Включение прямо в силовую сеть. В этом случае есть недостаток - ток нагрузки течёт через датчик. Вот именно для этого случая производители пишут максимальную нагрузку, которую можно подключить к датчику. К примеру, датчик Легранда, который мы применили может коммутировать нагрузку 2кВт ламп накаливания и 1 кВт люминесцентных ламп.
2 Датчик движения как элемент управления. Ведёться две линии - линия для освещения и линия для датчика. В щите помимо защищающих автоматов ставим управляющее реле. При срабатывании датчик посылает управляющий сигнал на реле и оно включает (отключает) цепь освещения. Приемущества такой схемы - через датчик движения протекает лишь управляющий сигнал, а коммутировать можно любую нагрузку без ограничения. Недостаток - дополнительный кабель.
Мы пользовались 2-й схемой и коммутировали 2 кВт люминесцентных ламп. Если понадобиться схема - могу выложить.
-
датчик Легранда, который мы применили может коммутировать нагрузку 2кВт ламп накаливания и 1 кВт люминесцентных ламп.
Кстати, почему такая разница в 2 раза между люм и накаливания? А если люминисц. светильники с ЕПРА?
Мы пользовались 2-й схемой и коммутировали 2 кВт люминесцентных ламп. Если понадобиться схема - могу выложить.
Было бы интересно посмотреть.
-
В файл вложил страничку по датчикам из каталога Легранда и
однолинейку с некоторыми комментариями.
http://www.uploading.com/files/48ROU8DX/На_отправку.zip.html (http://www.uploading.com/files/48ROU8DX/На_отправку.zip.html)
-
IvaSerge,
Загрузите будте добры, в файловы архив
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads
, а то саплоадинга проблематично скачивается.
Спасибо.
-
Вот ссылка на форуме
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=132 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=132)
-
IvaSerge, а также все Уважаемые коллеги (у кого вдруг файл остался :))
страничку по датчикам из каталога Легранда и
однолинейку с некоторыми комментариями.
Обновите ссылочку пожалуйста или поделитесь на ящик. Спасибо!
-
Обновите, пожалуйста, ссылочку :P
-
Пришлось рисовать схемы подключения заново.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=937 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=937)
То же, но в версии помладше :) А то у меня схема была в 2010 автокаде.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=938 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=938)
Вот "оригинал" - срисовал и немного видоизмелин схемы из каталога АББ.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/e660de78d46b841ac12575cf0030c292/$File/0001-0-1041_application%20solution_Watchdog_3_06_GB.pdf (http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/e660de78d46b841ac12575cf0030c292/$File/0001-0-1041_application%20solution_Watchdog_3_06_GB.pdf)
-
Огромное спасибо за схему :thumbsup: :thumbsup:
-
Cпасибо
-
Помогите. Есть датчик движения Legrand 774128 и есть светильник на светодиодах, при выключении светильник горит в пол накала, а хотелось бы полностью. Что нужно сделать.
-
Wlad, может дело в светильнике , а не в датчике ?
-
Напевно в коло ще вставлений вимикач з підсвідкою, от через неї і проходить незначний струм до світильника