Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Muta від 02 Червень 2012, 22:01:32
-
Обратил внимание на такую штуку...
В ПУЭ-86 Таблица 2.3.1 Расстояние По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ*** - Не менее диаметра кабеля
В редакции главы 2.3 от 2009 г. таблица 2.3.3:
По вертикали и rоризонтали в просвете между одиночными одножильными кабелями напряжением до 35 кВ, в том числе в кабельных шахтах - Диаметр кабеля и более
По горизонтали в просвете между одножильными кабелями напряжением от 6 кВ
до ззо кВ, проложенными B плоскости - Диаметр кабеля и более
То есть теперь на конструкциях силовые кабели (двух-, трех- и так далее жильные) сечением более 16 мм2 можно прокладывать вплотную (ну там с коэффициентами). Или это, так сказать, опечатка разработчиков пуэ ???
-
ну там с коэффициентами
Коефійієнти застосовуються лише при прокладанні кабелів і проводів в коробах , табл.1.3.12 ПУЕ .
-
А также при прокладке проводов на лотках пучками при количестве свыше 4 согласно п.1.3.10. Но вопрос остается.
-
также при прокладке проводов на лотках пучками
Питання було поставлене про кабелі , ви пишете про проводи .
-
прокладанні кабелів і проводів в коробах
Согласен :). Просто немного дополнил ваше сообщение. так как когда-то столкнулся с таким способом решения вывода с силового трансформатора и был удивлен. насколько сильно приходится увеличивать сечение. А по сути вопроса, скорее всего, могут ответить только авторы главы 2.3 ПУЭ-2009.
-
В маркировке кабеля должно быть обозначение "(А)" - см. ГОСТ. И тогда хоть кучей :D
-
Продолжу начатую тему...
Нужен совет по прокладке (размещению) одножильных кабелей 6 кВ треугольником (диаметр одного кабеля до 50 мм) в существующих сооружениях. Места мало, борьба "за каждый милиметр", и опять расстояния между кабелями по таблице 2.3.3. По старому ПУЭ и типовым на прокладку (например А7-92) такие кабельные лини ложили как на конструкции №1 (см. вложение), теперь в п.1 таблицы 2.3.3 говорится о просвете между горизонтальными кронштейнами... как я понимаю, так как я изобразил конструкцию №2.
Я правильно понял требования ПУЭ? Реально места мало и "раздвигать" полки в некоторых местах может не получится...
-
≥ 0,5Dе от стены, между кабельными полками 250 мм согласно п.2.3.97 2) по табл.2.3.3; между кабелями ≥ 300мм МЭК (ГОСТ Р 50571.5.52-20011). При расстоянии между полками 250мм с учетом толщины кабельной полки К1161У3-51мм, где-то так и получается.
-
Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
-
Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
Можно