Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: Vlad90 від 20 Травень 2012, 17:10:48

Назва: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Vlad90 від 20 Травень 2012, 17:10:48
Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
П т. т.= I(3)к.з./(5*Кт.)
Кт. -?
 ???
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Slawikvap від 21 Травень 2012, 10:02:15
Посмотри здесь: http://elvap.blogspot.com/ (http://elvap.blogspot.com/)
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: inspektorpo від 21 Травень 2012, 12:53:13
Кт
коэффициент трансформации,  Кт= I1/I2
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Roman3R від 21 Травень 2012, 13:17:32
коэффициент трансформации,  Кт= U1/U2
inspektorpo, Це з якого часу для трансформаторів струму коефіцієнт трансформації визначається по напрузі ?
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: nocibur від 21 Травень 2012, 14:53:56
Что это вообще за коэффициент то такой?
Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: inspektorpo від 21 Травень 2012, 15:14:19
Roman3R, ошибочка поспешил по току  :D
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Vlad90 від 21 Травень 2012, 19:04:19
у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160 :'(
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: nocibur від 21 Травень 2012, 22:05:38
у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160
Так может стоит его выложить на форум :)
П.С. не спеца из Киевпроекта естессно :D
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Травень 2012, 09:57:14
Покажите весь расчет. Может быть там ошибка, может быть просто Вы его не так поняли.
В общем случае трансформаторы тока выбираются по 2 условиям (для существующих): 1) по расчетному току нагрузки - действительному или как рекомендует Шабад - по допустимому кабеля и  2) по термике.
просто у Вас в первом посте формула совсем странная приведена. Я подозреваю что Кт в ней это не коэффициент трансформации, а кратность термический устойчивости трансформаторов тока, но и в этом случае формула странная.
но в любом случае надо посмотреть весь расчет - так много может оказаться голословным
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: nocibur від 22 Травень 2012, 10:01:02
Андрюха РЗА, вот и я думаю, может там не:
т.т. 300/5 Кт~160
, а т.т. 300/5 Кт~160
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Травень 2012, 11:32:42
может и так, пропущена запятая и добавлена лишняя 1.
А может речь идет и о термике. Я же говорю нужно посмотреть сам расчет,тогда можно о чем-то говорить ,а так это гадание на кофейной гуще.
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Vlad90 від 23 Травень 2012, 16:20:02
Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.
Назва: Re: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Травень 2012, 18:15:53
Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.
Понятно, что таблица. Все подобные расчеты делаются, как правило, в табличной форме. А первоисточники.... Первоисточник один - Шабад. :)
Исходя из приведенных данных я склоняюсь к тому, что Кт - это кратность термической устойчивости трансформаторов тока.
Но для того, чтобы я мог более четко и корректно ответить на подобные вопросы, мне нужно видеть сам расчет. Отсканируйте как есть и выложите сюда, или киньте мне в личку - там можем продолжить общение.