Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: Родион Тарабанов від 11 Квітень 2012, 11:07:57
-
Здравствуйте
Подскажите пожалуста. Проектурую ТП35/6. В ДБН В.2.5-56-2010 в п.1.4 таблицы В.2 приложения В оснащать помещения ЗРУ и трансформаторных камер на электростаниях и СПС и АСПГ. В той же таблице п.1.14 предписывается оснащать помещения электрощитовых и КРУ только СПС. Вопросы:
1. следует ли применять термин электростанции к ТП?
2. если не следует, то можно ли ограничиться наличием СПС в помещениях ТП включая трансформаторные камеры, как это предписано приказом 161 МНС?
Заранее благодарен
-
Во-первых, не "электростанции", а "сооружения, помещения и технологическое оборудование энергетических объектов" в "зданиях и сооружениях различного назначения".
ТП в офисном центре - это энергетический объект. Так что:
1. Надо.
2. Нельзя, если у Вас в наличии условия по пп. 1.7-1.9, что, собственно, бывает не так уж часто.
ЗЫ. И что-то с пунктами у Вас напутано...