Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: martun від 10 Квітень 2012, 18:12:10

Назва: Паспорт на заземлення
Відправлено: martun від 10 Квітень 2012, 18:12:10
Потрібно зробити паспорт на заземлення! Якщо в когось є приклад паспорта, то буду вельми вдячний якщо ви його скинете!!! Дякую за допомогу! :D
Назва: Re: Паспорт на заземлення
Відправлено: 3oloS від 10 Квітень 2012, 20:38:27
martun,
2. НА ФОРУМЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
2.3. Перед созданием новой темы, воспользоваться поиском по форуму, дабы определить, не было ли подобного вопроса или конкретного ответа на такой же, аналогичный Вашему, вопрос;

тем более от вас этот вопрос уже исходил
ссылка на поиск форума http://eom.com.ua/index.php?action=search (http://eom.com.ua/index.php?action=search)
Павила - http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html)
+объединил с предыдущим запросом
Назва: Re: Паспорт на заземлення
Відправлено: martun від 10 Квітень 2012, 21:03:02
Я звичайно вибачаюся, але питання було не про паспорт на грозозахист, а про паспорт контура заземлення!
Назва: Re: Паспорт на заземлення
Відправлено: 3oloS від 10 Квітень 2012, 21:36:37
тогда сорри ::), сейчас темы отделю
Назва: Re: Паспорт на заземлення
Відправлено: shtuch1 від 10 Квітень 2012, 22:39:50
Потрібно зробити паспорт на заземлення! Якщо в когось є приклад паспорта, то буду вельми вдячний якщо ви його скинете!!! Дякую за допомогу! :D
Типового паспорта нет. Согласно правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
6.7.4. На кожен заземлювальний пристрій, що є в експлуатації, повинен бути паспорт, який містить:
- дату введення в експлуатацію;
- виконавчу схему заземлення;
- основні технічні характеристики;
- дані про результати перевірок стану пристрою;
- відомість оглядів і виявлених дефектів;
- характер ремонтів і змін, унесених у цей пристрій.

Поэтому Вам на чистом листе бумаги нужно укозать лиш выше перечисленные пункты.
Назва: Re: Паспорт на заземлення
Відправлено: inspektorpo від 11 Квітень 2012, 14:52:59
martun,
Когдато в далеком 1976г. ПЕО "Донбассенерго" разработало "Типовое положение по ведению технической и оперативной документации при эксплуатации электроустановок потребителей", там были установлены формы паспортов
Назва: Re: Паспорт на заземлення
Відправлено: SergyK від 11 Квітень 2012, 16:07:32
я користуюсь таким