Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Ольга Власова від 09 Липень 2008, 15:08:37

Назва: Вопрос
Відправлено: Ольга Власова від 09 Липень 2008, 15:08:37
Подскажите в неотапливаемой галерее длинной 42 метра с наличием эсколатора требуется пожарная сигнализация?
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Виктор від 09 Липень 2008, 21:51:04
Цитата: Ольга Власова
Подскажите в неотапливаемой галерее длинной 42 метра с наличием эсколатора требуется пожарная сигнализация?
Это что же за сооружение? Может, для него есть спец.нормы (метро, например), а может не эскалатор, а травелатор?
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Ольга Власова від 10 Липень 2008, 08:39:45
Галерея соединяет вокзал с пироном, а эскалатор доставляет людей на второй этаж.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Виктор від 10 Липень 2008, 22:35:19
Цитата: Ольга Власова
Галерея соединяет вокзал
То есть, у Вас вокзал. Тогда согласно п. 1.21 таблицы 1 НАПБ Б.06.004-2005 все помещения вокзала оборудуются пожарной сигнализацией.