Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Антоний від 01 Грудень 2007, 18:15:11
-
Вешаю вводной шкаф на улице под навесом (на улице, т.к. система временная - лет 5 максимум). От воздушки вводятся фаза и ноль и расходятся на три строения. Вопросы:
1. Система электропитания трёх-проводная. Есть ли какие-то правила по разводке в шкафу? По логике: приходят два провода, фазовый на рубильник (автомат), нулевой PEN на РЕ шину, от которого идёт третий провод на источники и на заземлитель, а также N проводник на тот же рубильник (автомат). От него на счётчик. Ну, а потом ясно всё. Вопрос: не возмутится ли пломбирующий электрик, что до счётчика какие-то разветвления сделаны? Как обычно делаются такие системы?
2. Купил уличный металлический шкафчик, а у него нет болта, под который можно его заземлить. Стоит ли делать заземление корпуса, если оно не было предусмотрено изготовителем?
3. У меня на приёмники от шкафа идёт алюминий 16 квадрат. К шкафчику в комплекте шли обычные шины с маленькими винтиками. Стоит ли подключать кабели в щите таким способом? Слышал, что алюминий имеет свойство "вытекать" из-под винтов. Как обычно подключают такие кабели?
Потом будут другие вопросы...
:)
-
Нескромный встречный вопрос (уж звиняй за невежество):
- ты случаем не шабашник? :D
-
Чуствую -- возмутиться, наскільки я знаю, спочатку должно заходити на лічильник, а потім все остальне
-
Нескромный встречный вопрос (уж звиняй за невежество):
- ты случаем не шабашник? :D
Прошу прощения за невежество, но кто такой "шабашник? :P
-
Слово "шабат" (от иврит. - суббота) подарило русскому языку "шабашку", "шабашника" и, вероятнее всего - "Всё, шабаш!"
Шабашник - это тот, кто к евреям нанимался в лавку на субботу, когда тем самим работать было некошерно. С тех пор шабашка означает случайный заработок, разовую занятость и т.д.
-
Антоний,
1. Вводной автомат, рубильник должен пломбироваться ( с пломбировкой автомата проблем нет, а вот с рубильником придется повозиться) дальше уже на счетчик, который тоже пломбируется.
2. В принципе мы не делаем, если есть внутри щита земляная шина.
3.Попробуй использовать штырьковый наконечник, проблем быть недолжно. Ну а шину можно заменить, или рассверлить.
-
Вешаю вводной шкаф на улице под навесом
Вопрос: не возмутится ли пломбирующий электрик
Я извиняюсь, а проект есть? Или у вас можно без проекта подключатся к эл. сетям?
-
Смотри рекомендации на прилагаемом чертеже