Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Антоний від 01 Грудень 2007, 18:15:11

Назва: О разводке в шкафу
Відправлено: Антоний від 01 Грудень 2007, 18:15:11
Вешаю вводной шкаф на улице под навесом (на улице, т.к. система временная - лет 5 максимум). От воздушки вводятся фаза и ноль и расходятся на три строения. Вопросы:
1. Система электропитания трёх-проводная. Есть ли какие-то правила по разводке в шкафу? По логике: приходят два провода, фазовый на рубильник (автомат), нулевой PEN на РЕ шину, от которого идёт третий провод на источники и на заземлитель, а также N проводник на тот же рубильник (автомат). От него на счётчик. Ну, а потом ясно всё. Вопрос: не возмутится ли пломбирующий электрик, что до счётчика какие-то разветвления сделаны? Как обычно делаются такие системы?
2. Купил уличный металлический шкафчик, а у него нет болта, под который можно его заземлить. Стоит ли делать заземление корпуса, если оно не было предусмотрено изготовителем?
3. У меня на приёмники от шкафа идёт алюминий 16 квадрат. К шкафчику в комплекте шли обычные шины с маленькими винтиками. Стоит ли подключать кабели в щите таким способом? Слышал, что алюминий имеет свойство "вытекать" из-под винтов. Как обычно подключают такие кабели?
Потом будут другие вопросы...
 :)
Назва: Re: О разводке в шкафу
Відправлено: Solid від 03 Грудень 2007, 08:30:24
Нескромный встречный вопрос (уж звиняй за невежество):
- ты случаем не шабашник?  :D
Назва: Re: О разводке в шкафу
Відправлено: petrenko sergii від 04 Грудень 2007, 16:18:00
Чуствую -- возмутиться, наскільки я знаю, спочатку должно заходити на лічильник, а потім все остальне
Назва: Re: О разводке в шкафу
Відправлено: Антоний_ від 05 Грудень 2007, 13:19:20
Нескромный встречный вопрос (уж звиняй за невежество):
- ты случаем не шабашник?  :D
Прошу прощения за невежество, но кто такой "шабашник?  :P
Назва: Re: О разводке в шкафу
Відправлено: Demuypr від 19 Грудень 2007, 11:55:06
Слово "шабат" (от иврит. - суббота) подарило русскому языку "шабашку", "шабашника" и, вероятнее всего - "Всё, шабаш!"
Шабашник - это тот, кто к евреям нанимался в лавку на субботу, когда тем самим работать было некошерно. С тех пор шабашка означает случайный заработок, разовую занятость и т.д.
Назва: Re: О разводке в шкафу
Відправлено: Василий від 18 Січень 2008, 12:22:55
Антоний,
1. Вводной автомат, рубильник должен пломбироваться ( с пломбировкой автомата проблем нет, а вот с рубильником придется повозиться) дальше уже на счетчик, который тоже пломбируется.
2. В принципе мы не делаем, если есть внутри щита земляная шина.
3.Попробуй использовать штырьковый наконечник, проблем быть недолжно. Ну а шину можно заменить, или рассверлить.
Назва: Re: О разводке в шкафу
Відправлено: AleksandrPol від 29 Січень 2008, 10:30:22
Цитата: Антоний
Вешаю вводной шкаф на улице под навесом

Цитата: Антоний
Вопрос: не возмутится ли пломбирующий электрик
Я извиняюсь, а проект есть? Или у вас можно без проекта подключатся к эл. сетям?
Назва: Re: О разводке в шкафу
Відправлено: Войнов Олег від 01 Лютий 2008, 16:04:22
Смотри рекомендации на прилагаемом чертеже