Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Комп'ютерні мережі => Тема розпочата: SiberiaN від 07 Лютий 2012, 11:04:17
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком нормативном документе написано, что на штепсельные розетки обязательна установка УЗО. Объект промышленный, розетка(на дин-рейке) находится в щите автоматики, служит для подключения ноутбука.
-
SiberiaN, на сколько я помню, для сетей пром предприятий такого требования нет, если это не автоматика админздания.
-
Нет, это не автоматика админ-здания. Если можно ссылочку на документ, где четко прописано, что там то и там то установка УЗО обязательна, а там то и там то можно не ставить. Как бы сам понимаю что можно обойтись и без него, но мне предстоит доказать это нашей лаборатории. Также читал что не рекомендуют ставить УЗО на компьютеры, но также нигде не нашел конкретного нормативного документа.
-
Если можно ссылочку на документ, где четко прописано, что там то и там то установка УЗО обязательна, а там то и там то можно не ставить.
ДБН В.2.5-27-2006, глава 2.5
-
Спасибо, читал этот ДБН. Опять же, тут неясно, надо все-таки ставить УЗО или нет, В Исключении написано что допускается не ставить УЗО на компьютерные сети, но в примечании указано что рекомендуют ставить УЗО с током утечки 100мА. Подскажите где посмотреть ток утечки при подключении ноутбука
-
В Исключении написано что допускается не ставить УЗО на компьютерные сети
Там написано
наприклад, кола промислових електроприймачів, комп'ютерних мереж із значною кількістю одночасно працюючих комп'ютерів
Якщо у вас один ноут, то ніяких проблем.
-
если несколько - узо типа А а не АС, всегда ставил не более 4 компов на гр. 30мА :thumbsup:
-
если несколько - узо типа А а не АС
Навіть на один комп потрібно ставити з типом "А"
всегда ставил не более 4 компов на гр. 30мА
Звідки саме така кількість? Я колись теж відкопував інфу на цю тему, і прийшов до висновку, що 3 ЕОМ на групу -- це максимум для 30 мА.
-
А еще можно поставить тип А с защитой от импульсных кратковременных токов утечки. У них задержка от 10мс достаточная для включения компьютера, бросок тока утечки в БП компьютера (SMPS) кратковременный и только при включении.
-
що 3 ЕОМ на групу -- це максимум для 30 мА.
всегда ставил 4 - проблем не было (стучу по столу). Конкретно количество никто не напишет, мощности БП сейчас разные.
-
Конкретно количество никто не напишет, мощности БП сейчас разные.
Так, але державний стандарт один
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «Фільтри протизавадні» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра комп’ютера не перевищував 3,5 мА