Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: KSENY від 03 Лютий 2012, 15:42:46

Назва: Счетчик А1140 для наружной установки?
Відправлено: KSENY від 03 Лютий 2012, 15:42:46
Не согласовывают в энергосбыте А1140, ссылаясь на то, что он наружной установки,
а у нас шкаф внутри. Я еще понимаю, если бы наоборот. Перерыла все мануалы к этим счетчикам,
нигде такого не написано.
А у меня "беда", завод уже его купил и укомплектовал заказчику. Менять на НИК (как энергосбыт требует)
очень проблематично. Тем более в ТУ А1140 тоже прописан, как они могут теперь отказываться его согласовывать...

Кто сталкивался с такой проблемой? Точно ли он наружной установки и где это может быть написано?
И как это может повлиять, если его внутри здания установить?
Назва: Re: Счетчик А1140 для наружной установки?
Відправлено: Anatoliy57 від 03 Лютий 2012, 16:18:04
Данный счетчик
работает от -25 до + 65.
УХЛ 3.1

Номер Гос реестра 33786-07.
http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/2009-02-05-07-58-31/index.php?option=com_gosreestr (http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/2009-02-05-07-58-31/index.php?option=com_gosreestr)
Назва: Re: Счетчик А1140 для наружной установки?
Відправлено: yuoras від 03 Лютий 2012, 18:37:19
Ваш счётчик присутствует в Гостреестре Украины!!!. Письмо в представительство НКРЕЕ , проблемы исчезнут!!!!
Назва: Re: Счетчик А1140 для наружной установки?
Відправлено: KSENY від 03 Лютий 2012, 19:00:48
Позвонила в представительство их в Украине «ООО «Эльстер Метроника».
Соединили с техническим директором. Очень хороший человек.
Опроверг информацию о том, что счетчик только для наружного применения,
сказал, что если надо письмо напишет (я попросила), а если не поможет -
со мной поедет на согласование :)
А что делать? Поеду в понедельник "решать вопрос")
Назва: Re: Счетчик А1140 для наружной установки?
Відправлено: KSENY від 08 Лютий 2012, 23:49:04
Расскажу, чтобы кто-то еще не обжегся! Может пригодится  :)

Киевенерго закупили специальные датчики (для инспекторов), которые могут считывать информацию со счетчиков не заходя в помещения. Радиомодули для этого предусмотрены только в счетчиках НИК и обязательно с пометкой "1140".
В других счетчиках этого модуля нет, поэтому они требуют их устанавливать снаружи для простоты сбора данных.

Дело оказывается совершенно не в исполнении А1140.
Мне предложили либо поменять на НИК, либо шкаф учета с А1140 вынести на фасад.