Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: il85
« : 13 Березень 2016, 14:08:46  »

Сбросьте пожалуйста чертеж установки опоры СВ-105 с плитами П-3и если у кого то есть такое прорисовано в dwg
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 13:11:48  »

Yurik, не думаю что мы спорим, мы дискутируем :).
Итог следующий: по какому типовому работаете, там и смотрите способ закрепления опоры к грунте. Нет там плиты, значит она там и не нужна.
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 12:22:03  »

Generator, спор ушел в другую сторону, вчера вечером было мало времени, поэтому вырвал картинки из 2-х разных типовых. Я хотел разобрать, как мне казалось, эти плиты только для выполнения подкоса тросом. По поводу выбора типового - если у меня только ВЛИ, то арх. №202н, если есть и ВЛ, тогда плюс  ТП 3.407.1-136
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 11:57:09  »

правильная ссылка на арх. №202н вот энта - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=523
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 11:55:18  »

Yurik, если проект делается по арх. №202н, то и выбор способа закрепления опоры к грунте нужно делать по этому типовому.
В чем проблема это сделать?
Расчетом опор никогда не занимался, да и по хорошему не хочется вникать в это, т.к. это отдельное серьезное направление, тем не менее, думаю СИП и неизолированные провода будут давать различные нагрузки на опоры ИМХО.
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 11:54:55  »

Generator, у меня открывает, файл лежит в файловом архиве, раздел типовые-воздушные линии-3 страничка
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 11:38:31  »

Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 11:35:46  »

Если Вы делаете ВЛИ, то  в части закрепления опоры использовать ПЗ 3.407.1-136 не есть хорошо

Почему? Согласно ТП 3.407.1-136 опоры СВ-95 устанавливаются в пробуренные котлованы диаметром 350-450мм, согласно пособию по проектированию арх. №202н "Укрсельэнергопроект" (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=527) диаметр - 500мм, глубина - 2500мм (и там и там).
По какому типовому ВЛИ работаете?

арх. №202н, только вместо их арматуры пишу свою (Ensto), также есть арх. 128н/1 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1501)
Не видя геологии невозможно точно сказать, что там "нормальные грунты"

Согласен, но грунты действительно нормальные.
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 10:52:14  »

Сейчас делаете ВЛИ или ВЛ?
Спрашиваю вот для чего, во вложении "Анекрная опора.jpg" присутствует ПЛI, я так понял это СИП.
Если Вы делаете ВЛИ, то  в части закрепления опоры использовать ПЗ 3.407.1-136 не есть хорошо. По какому типовому ВЛИ работаете? Ссылочку дайте.

Да и вообще возник вопрос зачем такие плиты по улицам поселка с нормальным грунтом.
Не видя геологии невозможно точно сказать, что там "нормальные грунты"
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 10:40:34  »

Generator, сейчас вопрос возник вот откуда:
Я сейчас смотрел проект, выполненный организацией в ходящей в состав обла, там заложено 5 таких плит, анкеров насчитал всего 2, из них 1 существующий, но его необходимо усилить, т.е. ну максимум 3 плиты. Там редко ошибаются (проекты делают долго, но качественно). Да и вообще возник вопрос зачем такие плиты по улицам поселка с нормальным грунтом.
Ну и для общего развития, я такие плиты не ставил нигде, вот и интересно стало.
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 10:23:14  »

Сейчас делаете ВЛИ или ВЛ?
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 10:21:34  »

Generator, если новая линия - СИП. Но бывают реконструкции, замены опор, прокладка дополнительного или замены на большие сечение проводов
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 09:59:44  »

Yurik, а Вы воздушку с неизолированными проводами делаете?
У нас такие решения рубят на корню. СИП и только.
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2011, 09:50:34  »

что эти плиты только для слабых грунтов.
Yurik, что касается глин и суглинков: что бы понять "слабые" они или нет, надо все равно смотреть их харрактеристики.
Недавно делал ВЛИ и расчитывал в качестве промежуточных опор применить бесподкосные угловые промежуточные опоры по 21.0112-03, но не тут то было.
Оказалось что по трассе преобладали суглинки с
с показателем текучести более 0,5
Так что пришлось применять опоры с подкосами.
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 09:31:33  »

ilkush, спасибо конечно за ссылку на типовой, но вопрос не в ВЛ-6(10)кВ, а в ВЛ-0,4кВ. Хотя я понимаю, что принцип то один и тот же. Просто в ТП 3.407.1-136 пара фраз и табличка.
нужно иметь еще и отчет по геологии
Еще бы тогда и съемку заказать, а так за частую приходится работать на выкопировках (причем не самых свежих).
Из всего выше сказанного, я понял, что эти плиты только для слабых грунтов.