Автор: NeON2K
« : 08 Лютий 2011, 11:02:38  »

maybiktm, кстати, действительно, Столовая подразумевается только обеденный зал или полностью структурное здание с кухней, кассой, гардеробом, лестницами , туалетами и т.д. ?
Автор: O.S.
« : 08 Лютий 2011, 10:59:26  »

В самому залі ні, але над касовим вузлом і в виробничих приміщеннях скоріше всього так.
Автор: NeON2K
« : 08 Лютий 2011, 10:57:41  »

ЕСТЕСТВЕННОЕ
И ИСКУССТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

СНиП 23-05-95



7.72 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

7.73 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

-взрыв, пожар, отравление людей;
-длительное нарушение технологического процесса;
-нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п.;
-нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.

7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:

-в местах, опасных для прохода людей;
-в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;
-по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;
-в лестничных метках жилых зданий высотой 6 этажей и более;
-в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;
-в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел;
-в производственных помещениях без естественного света.


ПыСы: Надеюсь, в Вашем случае, отключение света не вызовет у всех 35 обедующих острое отравление :)
Автор: NeON2K
« : 08 Лютий 2011, 10:52:13  »

maybiktm, аварийное освещение нет
Автор: maybiktm
« : 08 Лютий 2011, 10:45:24  »

Столовая на 35 персон. Необходимо ли аварийное освещение???