Автор: александр555
« : 09 Серпень 2010, 10:12:42  »

зал человек на 100 в казначействе. Просто если ставить светильники с аккумууляторами, то гемор, поэтому два ввода  меня единственное, что беспокоило, это именно то, что кто то должен включать аварийное освещение, когда полная темнота, но теперь понял, спасибо.
Автор: devchonka
« : 09 Серпень 2010, 09:41:30  »

ну, да, ну, да... когда ВСЕ вокруг горит....  :'(

но, вообще-то, я процитировала нормы  :D
Цитата: Yurik
По украинским нормам (из ДБНа):
Цитата: Yurik
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими,
а уж, если горят осветительные приборы, чего ж не гореть освещению?  :) :) :)


Автор: SergyK
« : 07 Серпень 2010, 11:18:35  »

devchonka,
Quote (selected)
а уж если является, то горит вместе с рабочим
не могли бы Вы вместо слова горит  =-0 употребить слово светится, а то чет неуютно как-то стало
Автор: devchonka
« : 06 Серпень 2010, 09:23:46  »

Цитата: devchonka
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть


опять же и в этом случае: в вопросе речь идет о включении - ответ - норм нет
управление с поста - да, нормами предусмотрено в определенных случаях
 :)
Автор: devchonka
« : 06 Серпень 2010, 09:19:47  »

Sergey U., игра слов  ;) :)
Цитата: devchonka
александр555,
Цитата: Sergey U.
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
- речь идет о ВКЛЮЧЕНИИ!!!! поэтому и ответ: ни в коем случае  :D

а в пункте 6.5.16 говорится об
Цитата: Sergey U.
Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением

и оговаривается кто имеет право ВЫКЛЮЧИТЬ освещение безопасности
 :)
а включается это освещение ТОЛЬКО!!!
Цитата: devchonka
автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего
, а уж если является, то горит вместе с рабочим и автоматически переходит на аварийное питание в случае пропадания напряжения  :)

как-то так...  ::)
Автор: Sergey U.
« : 05 Серпень 2010, 20:00:30  »

Цитата: devchonka
- ни в коем случае!
наверное так и правильнее :thumbsup:, но из
Цитата: Sergey U.
ПУЭ 6.5.16
указано о ручном управлении аварийным освещением  ???!
Автор: devchonka
« : 05 Серпень 2010, 09:49:11  »

александр555,
Цитата: Sergey U.
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
Цитата: Yurik
Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может
и включается автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего  :)
ДБН
Цитата: Yurik
По украинским нормам
аналогичен СНиПу и СП по Российским нормам  :)
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть -
Цитата: Sergey U.
ПУЭ 6.5.16
, СП 31-110-2003_ПРОЕКТИРОВАНИЕ_И_МОНТАЖ_ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК_ЖИЛЫХ_И_ОБЩЕСТВЕННЫХ_ЗДАНИЙ.,  СНиП 23-05-95_ЕСТЕСТВЕННО_ И_ИСКУССТВЕННОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ  ;) :D
Автор: Sergey U.
« : 04 Серпень 2010, 18:12:59  »

Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны
Из ПУЭ 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом доступ к аппаратам управления должен быть возможен только обслуживающему персоналу.
Автор: Василич
« : 04 Серпень 2010, 17:53:43  »

Конференцзал на сколько мест?
Автор: vihtorka
« : 04 Серпень 2010, 16:27:25  »

а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны? чесгря непомню откуда такая информация, но где-то встречал
Автор: Yurik
« : 04 Серпень 2010, 16:18:13  »

Цитата: александр555
Что означает эвакуационное автоматически???
По украинским нормам (из ДБНа):
4.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами нормального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.

Автор: александр555
« : 04 Серпень 2010, 16:05:40  »

Что означает эвакуационное автоматически???
оно же похоже и так постоянно светится! Или нет?
Автор: Sergey U.
« : 03 Серпень 2010, 17:50:27  »

В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную, а эвакуационное автоматически. Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются отдельно, питаются отдельно, управляются отдельно и на светильниках аварийного освещения делаются соответствующая надпись
Автор: Yurik
« : 03 Серпень 2010, 11:01:33  »

Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может
Автор: александр555
« : 03 Серпень 2010, 10:55:27  »

Подскажите, делаю конференц-зал, по факту вроде требуется рабочее и аварийное освещение. Если я часть светильников питаю от рабочего а часть от аварийного щита, то при проведения к примеру презентации, когда выключается весь свет, аварийное освещение отключиться от выключателя и все? Тогда какой его смысл? Подскажите, запутался. Или надо вывести управление в комнату оператора?