Автор: Andrey_ka
« : 24 Березень 2025, 19:24:12  »

В мене ще питання, навіщо 3 фази на 10кВт?
може є 3ф електроприймачі...
Автор: andery
« : 24 Березень 2025, 13:23:59  »

В мене ще питання, навіщо 3 фази на 10кВт?
Буде лічильник вибивати при нерівномірному навантажені, а воно буде.
Автор: Andrey_ka
« : 23 Березень 2025, 16:34:07  »

Якось давно запам'ятав слова інженера КЕ, що мінімальний переріз жил ввідного кабелю КЛ повинен бути не менш 10 квадратів по міді та не менш 16 по алюмінію.
то не про ввідний кабель, а по PEN провідник, якщо система заземлення TN-C або TN-C-S (3 фази + РЕN), то так мінімальний переріз РЕN провідника повинен бути е менш 10 квадратів по міді та не менш 16 по алюмінію.
Робите алюмінієм, які проблеми?
Автор: вадим78
« : 23 Березень 2025, 14:13:33  »

Вітаю, колеги. Якось давно запам'ятав слова інженера КЕ, що мінімальний переріз жил ввідного кабелю КЛ повинен бути не менш 10 квадратів по міді та не менш 16 по алюмінію. То ніколи не заморачувався , так і проектував.
А зараз при існуючих цінах на мідний кабель, замовник задав питання - чи не забагато ВВГ 4х10 для трифазного вводу загальною потужгістю 10 кВт
Став курити нормативку , але ніякої конкретики не знайшов, тількі якісь рекомендації окремих РЕС