Повідомлення в цій темі

Автор: kuzanchik
« : 10 Січень 2025, 09:42:25  »

дякую! :)
Автор: Сугор
« : 09 Січень 2025, 19:04:45  »

kuzanchik, так, але кабель живлення ГРЩ має бути Е30(Е90)
Автор: kuzanchik
« : 09 Січень 2025, 16:54:36  »

Добрий день, колеги! серед тем відповідь на своє запитання не знайшов. Є громадська будівля з двома вводам. Два вводи мають облік та АВР у ВП, ВП опломбований. Після АВР від ВП йде кабельна лінія до ГРЩ. По факту виходить, що ГРЩ заживлений по І категорії. Питання в організації живлення аварійного освітлення. В наших нормах пишуть що живлення аварійного освтлення має бути незалежним від робочого освітлення. Так як ВП опломбований, заживити робоче і аварійне освітлення не можу. Чи буде норм, що групові щити аварійного та робочого освітлення будуть заживлені від одного ГРЩ?