Автор: CC19
« : 30 Серпень 2024, 09:04:43 »Роз'ясніть, будь ласка, у чому полягає суттєвий дисбаланс по фазам. Обидва підключення мають виділену потужність 8 кВт на фазу і ця потужність не перевищується (нерівномірність розподілу струму буде проконтрольована реле захисту по струму). Є якісь норми, що споживач має обов'язок не навантажувати лише одну фазу?ДБН В.2.5-23:2010
3.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.
4.26 Розподіл навантаження між фазами мережі освітлення громадських будинків та споруд, адміністративних і побутових будинків промпідприємств повинен бути рівномірним; різниця в струмах найбільш і найменш навантажених фаз не повинна перевищувати 30 % в межах одного щитка і 15 % – на початку ліній живлення.
Так, ви можете написати, що там йдеться про освітлення, та житло, і будете праві. Але ці вимоги взялися не просто так...
Взагалі, як виконано живлення ваших об'єктів, що за ТП, кабель, чи повітряна лінія, переріз/довжина (приблизно), що ще підключено до цієї лінії...?
І ще момент. При ваших 8кВт і 3ф, ОСР. повинен був вас обмежити автоматом на 20А (а то й 16А). Можливо вам пощастило з автоматом на 40А, а можливо щось інше