« : 13 Березень 2024, 08:49:41 »А ще стрічку кинути поверх кабелюПідтримую )))
А ще стрічку кинути поверх кабелюПідтримую )))
ми кладемо його на глибину 0,5-0,3м. Особисто я не бачу нічого в цьому страшного.В моєму місті, Міськсвітло також прокладає на 0,3м
А якщо закопувати неглибоко, на що замовник погодився, обов'язково промалювати в документації ті траси так, як вони пройдуть реально, з позначкам глибини.А ще стрічку кинути поверх кабелю
Якщо є якісь думки з цього приводу, готовий вислухати. Що страшного трапиться з кабелем на такий глибині?Це поки що замовник вважає, що ділянка не буде копатися, оброблятися і ходити там ніхто не буде. А завтра захоче всі клумби перепланувати, збудувати альтанку, викопати басейн, прокласти доріжки інакше та таке інше. Чому б ні?
А чому в кабель має бути обов'язково мідний? Можна закопати АВВГ 3х4 (обмеження на переріз PEN провідника у цьому випадку не працює). АВВГ можна і без труби класти... Хоча я віддаю перевагу прокладанню в двостінних гофрованих трубах д.50ммТому що економія не така суттєва, як на кабелях вищого січення.
Можна в деякиї місцях і без труби, але труба, це хоч якийсь мінімальний захист.А не подскажете на какой минимальной глубине закапывать трубу? Или кабель (в трубе) нужно прокладывать минимум по глубине замерзания грунта?
Можна посилання? Я майже впевнений, що в описі до цієї труби буде відсутня фраза для прокладки кабеля в землі.Звісно ж ніякої фрази про можливість використання цієї гофри для прокладання в землі немає. Але не думаю, що це критично для приватного будівництва...
Можна в деякиї місцях і без труби, але труба, це хоч якийсь мінімальний захист.Можливо є сенс розглянути броньований кабель (якщо зможете знайти таку позицію). Броня значно краще справиться з механічним захистом ніж двостінна гофра, перевірено на практиці за допомогою лопати, на своїй земельній ділянці
Можна в деякиї місцях і без трубиКроти з'їдять. А п/е навіть для них неїстівний.
Мабуть тому, що кабелі перерізом 1,5-2,5мм.кв, не зовсім правильний вибір для прокладки в землі, з нормативної точки зору.Цікаво, яким кабелем мені підключити 5 світильників по 7Вт.
Я коли підключав точкові світильники на тротуарі, нічого не знайшов кращого ніж звичайна гофра важкого типу 25ммМожна посилання? Я майже впевнений, що в описі до цієї труби буде відсутня фраза для прокладки кабеля в землі.
проложите без трубы...Можна в деякиї місцях і без труби, але труба, це хоч якийсь мінімальний захист.
Дякую, я тільки не розумію чому такі труби починаються з діаметру 32мм/40мм.Мабуть тому, що кабелі перерізом 1,5-2,5мм.кв, не зовсім правильний вибір для прокладки в землі, з нормативної точки зору. Так як прокладку в землі регламентує гл.2.3 ПУЕ, а вона для кабелів перерізом більше 16мм.кв.
Чому виробники не роблять хочаб 25мм?
Важко замовнику і мені зрозуміти навщо треба труба 60мм для живлення приводу воріт 3х2.5.А ви вже говорили, що кабель потрібно закопувати на 0,7м?
Важко замовнику і мені зрозуміти навщо треба труба 60мм для живлення приводу воріт 3х2.5.Я не наполягаю саме на 60 мм. Але 40-50 - це нормально.
Як ви собі уявляєте трубу 60мм для живлення освітлення території? Ось до прикладу такого:
E.Next Система прокладки кабелю в грунтіДякую, я тільки не розумію чому такі труби починаються з діаметру 32мм/40мм.
https://enext.ua/uk/catalog/sistema_prokladki_kabelyu_v_grunti/