Автор: rga
« : 28 Січень 2020, 10:19:14  »

Спасибо, понятно. Подождем.
Автор: kaplina
« : 27 Січень 2020, 15:19:59  »

EN 54-4
Ответ от производителя: ADEL-System подтверждают, что устройство соответствует EN 54-4 и в данный момент проходит сертификацию, для ее завершения требуется еще 2 месяца, после чего сертификат предоставят.
Автор: rga
« : 23 Січень 2020, 17:52:04  »

Сертифицирован по EN60950 (синхронизирован у нас).
То есть заявление насчет "відповідності до стандарту EN 54-4" - рекламный ход?

Соответствие EN 60950 - это только один из пунктов (6.3.2) набора требований EN 54-4.
Автор: Kapilin
« : 23 Січень 2020, 17:12:46  »

Ну и в чем заключается привлекательность именно ваших БП для потребителя?
К сожалению не знаком с альтернативами в этой сфере, мы больше осведомлены в сфере автоматизации, но ADELSYSTEM специализируется на "умных" зарядных устройствах.
Из преимуществ
- любой тип батареи (переключается, а для "особенных" можно прописать любые режимы заряда)
- полная диагностика аккумуляторов (сульфатация / импеданс / КЗ элементов и пр.)
- сигнализация замены батареи до отказа
- разделение цепи нагрузки и батареи (для защиты нагрузки от КЗ батареи, горячая замена батареи)
- восстановление и максимальное продление срока службы батареи (4-е режима заряда IUoUO), защита от глубокого разряда, температурная компенсация заряда)
- индикация состояния питания, удаленный мониторинг/управление через любые шлюзы (HTTP  Web Server (Ethernet) / TCP/IP Modbus / SNMP (RTU Modbus) / CAN / "сухой контакт")
Автор: rga
« : 23 Січень 2020, 16:17:31  »

kaplina, а что с сертификатами? Заявление о соответствии EN 54-4 есть, а сами сертификаты можно посмотреть?
Без них как-то не слишком интересно, поскольку альтернатива на рынке давно уже есть.
Ну и в чем заключается привлекательность именно ваших БП для потребителя?
Автор: kaplina
« : 23 Січень 2020, 12:43:06  »

И ни цены тебе, ни сертификата. Не подскажете, где искать?
Извините за поздний ответ, не пришло уведомление о сообщении, поэтому поздно отреагировали.
Цена зависит от состава устройств внутри шкафа. Вот ссылка на даташит для ориентира по возможному составу устройств. Выберите, пожалуйста, что было бы оптимально для вашей задачи (возможно - несколько вариантов) и напишите нам, сделаем предварительный расчет. Это ни к чему не обязывает, но даст возможность понимать порядок цен.

Сертифицирован по EN60950 (синхронизирован у нас).
Автор: rga
« : 11 Січень 2020, 18:31:56  »

Більше інформації тут>>
И ни цены тебе, ни сертификата. Не подскажете, где искать?
Автор: kaplina
« : 11 Січень 2020, 16:53:50  »

Вдосконалене Джерело безперервного живлення SEP54.4 - для систем протипожежної та голосової сигналізації (Fire&Voice) у відповідності до стандарту EN 54-4, від італійської фірми ADELSYSTEM

Основні характеристики:
  • 2 або 3 виходи на навантаження, захищені від перенавантаження та короткого замикання, індикація несправностей, унеможливлення глибокого розрядження акумуляторів
  • температурна компенсація заряду акумулятору
  • Вхід: однофазний 115-230-277 В АС
  • Вихід: 12-24-48 В DC
  • Захист від глибокого розряджання
  • Крива заряджання UIoUO, постійна напруга та постійний струм, функція перевірки терміну служби акумулятора (BatteryCare)
  • 4 етапи заряджання: Absorption, Boost, Float та Recovery
  • Захищений від к.з. та зворотньої полярності
  • Вихідний сигнал (сухий контакт) для розрядженого чи пошкодженого акумулятора, Modbus, мережа/резервне живлення
  • Комбінація з DC-UPS
  • Настінний монтаж
  • Рівень захисту IP 31

У пристрій SEP54.4 можуть бути інтегровані DC-UPS серії CBI всього діапазону та акумулятори ємністю від 1,2 до 18 Ач.
Максимальний струм на виході, в залежності від обраного типу CBI, може досягати 20 А, розподілений між навантаженням та акумулятором, забезпечуючи його заряджання та тестування.

Більше інформації тут>>