Автор: stels
« : 01 Лютий 2019, 13:15:50  »

коротше,  відписав лист, щоб дали посилання на пункти нормативної документації, згідно чого написали зауваження. Ждьомс :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Лютий 2019, 10:01:38  »

В п.8.3.7 говорится в каких случаях НЕ нужно ставить ОПН, в т.ч. НЕ нужно и для защиты изоляции ТТ и ТН.
Щодо ТТ цілком згоден, а ось щодо ТН особисто я маю сумніви.
Автор: swesla
« : 01 Лютий 2019, 09:31:29  »

Есть СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-67:2012 по выбору и применению ОПН в РУ.
 В п.8.3.7 говорится в каких случаях НЕ нужно ставить ОПН, в т.ч. НЕ нужно и для защиты изоляции ТТ и ТН.
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Січень 2019, 16:51:43  »

Щодо встановлення ОПН-ів чітких вимог наскільки я знаю нема. В Києві кілька років тому діяли "Тимчасов рекомендаціїї по встановленню ОПН-ів". А так є лише рекомендації виробників.
Так ось згідно з ними (зокрема від Тавриди-Електрик) одним з найбільш чуттєвих пристроїв до дії комутаційних перенапруг є трансформатори, в тому числі і трансформатори напруги. Тому цю вимогу не можна назвати притягнутою за вуха. Вона цілком логічна.
Щодо захисного екрану не підкажу.
Автор: stels
« : 31 Січень 2019, 16:14:53  »

Всім привіт.
Пів року тому робив проект реконструкції ВРУ 35 кВ, щойно потішили зауваженнями.

Два питання:
1. Чи є конкретна вимога встановлення ОПН 35 кВ у колі ТН 35 кВ? (якщо є - дайте, будь ласка, пункт нормативу, бо я не можу знайти). Виконав захист лише запобіжниками після роз'єднувача ТН.
2. Вимагають встановлення захисного екрану над приводом вимикача 35 кВ. Чи є така вимога?
Наскільки я в курсі, захисні екрани у мережах 6-35 кВ встановлюють над ручними приводами роз'єднувачів із відкритими головними комутаційними ножами.
Дякую.