Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 03 Жовтень 2016, 17:40:24  »

Монтаж пожарного кабеля в своей стальной трубе, да еще если обеспечено расстояние 100 мм от остальных кабелей, это на мой взгляд то, что соответствует НД.
ДБН В.1.1.7–2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;
   в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
   г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
СНиП 21-01-97
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.
Автор: Ольга Владимировна
« : 03 Жовтень 2016, 17:21:40  »

Ребята а можно кабели связи прокладыват на лесничных клетках без короба? Где об этом сказано? мой тел. 067-621-95-81 потому, что не знаю как сюда зайти чтобы получить ответ. Попала сюда потому, что ищу ответ на свой вопрос.
Автор: grossel
« : 23 Березень 2016, 10:24:27  »

Я думаю, что такой вариант возможен. Нормативные документы запрещают прокладку кабелей СПЗ в общих каналах (открыто), в общем коробе, общей трубе совместно с силовыми кабелями. Монтаж пожарного кабеля в своей стальной трубе, да еще если обеспечено расстояние 100 мм от остальных кабелей, это на мой взгляд то, что соответствует НД.
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 16:55:10  »

Возможна прокладка в мет. трубе противопож.кабеля в общем потоке труб, но рядом с ЩЭ,а не по оси 7 или по оси 6? Спасибо за совет :)
Автор: grossel
« : 22 Березень 2016, 11:55:44  »

Я имел ввиду по оси 7, на последнем жилом этаже стояковые линии жилого дома будут до высоты установленного ЩЭ и можно на этом этаже перейти в лестничную клетку и до венткамеры (там уже не жилая часть, а технический этаж и по сути нет эвакуационных выходов)
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 11:43:07  »

стена общедомового коридора является наружной стеной лифтового  блока на кровле, единственно на 16 этаже под потолком уходить в лестничную клетку вот так ,но реально это для монтажников? нет там лестничный марш,тупик :(
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 11:23:44  »

если справа то есть по оси 7 то в машинке я попаду на лестницу у выхода на крышу.а вот если слева...то тоже на лестницу см. машинку по осям
Автор: grossel
« : 22 Березень 2016, 11:12:16  »

У вас есть место рядом с ЩЭ (справа) в поэтажных коридорах. А если кабели к щиту противодымнyой защиты проложить здесь в обособленном стояке, зашив стену до перегородки квартиры?
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 11:00:54  »

маленько дополнено ,оси. Какие могут быть варианты?
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 10:53:48  »

 моя ошибка в прочтении пункта-питающие сети в лестничных клетках до 5 этажей,значит нельзя даже скрыто проложить ... ;)
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 10:50:25  »

в догонку маш отделение
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 10:48:54  »

да пункт есть,но в штрабе в трубе -скрытая прокладка
Автор: grossel
« : 22 Березень 2016, 09:55:26  »

Если можно выложите фрагмент плана в этом месте, скажем 1 или 2 го этажа.
Автор: Roman3R
« : 22 Березень 2016, 09:44:10  »

Вроде  запрета  нет  по СП31 и ПУЭ
Не внимательно читаете нормативные документы .
СП 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Автор: maik
« : 22 Березень 2016, 06:08:39  »

Добрый день! Возник вопрос прокладки  стояка к щиту противодымной вентиляции: ставлю щит в венткамере рядом с маш.отделением лифтов.Могу проложить так питание или нет? Вроде  запрета  нет  по СП31 и ПУЭ...