Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Generator
« : 28 Березень 2015, 22:35:45  »

Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Vlas, ты тоже весёлый парень. Какое отношение указанный тобой ГОСТ имеет к петле ф-0 - никакого.
Данный ГОСТ считает по последовательностям, а не по петле, забей на ГОСТ.
Справочник Голубева и прога Аврал, на которую указал Сугор - как раз считает по петле.
В итоге, результаты практически идентичны по двум расчетам.


Автор: Generator
« : 28 Березень 2015, 22:19:17  »

Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
Есть не менее известная и замечательная книга Голубева (одна из многих его книг), в которой есть все сечения для расчета ОКЗ.
Если не нашли своего сечения, чего проще 74,1 разделить на нужное сечение по AL, а для CU-кабеля, полученное частно надо умножить на 0,586 и в итоге помножить все полученную длину линии в км - получим полное сопротивление петли ф-0.
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2015, 20:37:48  »

Так нужно правильно ставить вопрос. Неужели трудно пользоваться поисковиком?
 Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
 или вот http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1779
Автор: Vlas
« : 27 Березень 2015, 18:24:02  »

Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2015, 18:20:37  »

А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
посчитать ток КЗ в конце линии :)
Рисуешь схему в которой указываешь трансформатор, длину и сечение всех участков цепи от транса до конца линии. Открываешь справочник находишь данные по сопротивлению транса и петли "фаза-ноль" и считаешь.
Еще есть ДСТУ по расчету токов КЗ, и куча программ в свободном доступе, но если ты не умеешь считать, то лучше начинать с калькулятора
Автор: Vlas
« : 27 Березень 2015, 18:10:29  »

А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
Автор: grossel
« : 27 Березень 2015, 10:44:23  »

Shturman, может эти данные по сопротивлениям кабельных линий, с данными по сопротивлениям прямой и нулевой последовательности, данные для 4-х жильных помогут..
Автор: Shturman
« : 26 Березень 2015, 15:22:16  »

Справочник Шаповалова
Аналогично. Использую тоже этот справочник. Только одно плохо, что там даны даные для кабелей с сечением нулевой жилы меньше за фазные. Для кабелей с одинаковыми жилами я немножко уменьшаю приведеные в таблице данные.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2015, 15:04:47  »

Справочник Шаповалова. Наверное есть и другие справочники
Автор: Vlas
« : 26 Березень 2015, 15:01:30  »

Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?