Автор: griffel
« : 19 Травень 2014, 10:39:17  »

значит нужно! удешевить таким образом не получилось :-[
rga, спасибо @>--
Автор: rga
« : 19 Травень 2014, 10:33:32  »

Жилой дом высотой меньше 26,5м, в коридорах дымоудаление. Датчики присувствуют.
Нужно ли оборудовать квартиры системой пожарной сигнализации для запуска системы дымоудаления или только в коридоре???
ДБН В.2.2-15
4.18 Вентиляционные установки подпора воздуха и дымоудаления должны быть расположены в отдельных помещениях вентиляционных камер, отгороженных противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Открывание поэтажных клапанов дымоудаления и включение вентиляторов противодымных установок следует предусматривать автоматическими от двух извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, комнатах общежитий и помещениях культурно-бытового обслуживания, а также дистанционными от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.
Автор: griffel
« : 19 Травень 2014, 10:22:53  »

Еще один момент:
Жилой дом высотой меньше 26,5м, в коридорах дымоудаление. Датчики присувствуют.
Нужно ли оборудовать квартиры системой пожарной сигнализации для запуска системы дымоудаления или только в коридоре???
Автор: rga
« : 13 Березень 2014, 11:58:24  »

Мучают сомнения (когда-то торговые залы цокольных помещений 100кв.м. и более оборуд. АСПГ) есть лисейчас подобноее?
Да, было, в цокольных и подвальных этажах. Ну так много чего поменялось с тех пор.  :)
Если нет в этих нормативных документах:
- ДБН В.2.5-56
- ДБН В.2.2-9 "Общественные здания"
- ДБН В.2.2-15 "Жилые здания"
- ДБН В.2.2-23 "Предприятия торговли",
то и не надо.
Автор: игорь3003
« : 13 Березень 2014, 11:43:02  »

Спасибо rga .Мучают сомнения (когда-то торговые залы цокольных помещений 100кв.м. и более оборуд. АСПГ) есть лисейчас подобноее?
Автор: rga
« : 13 Березень 2014, 11:28:27  »

т.е. в наличии 1эт. и цокольный.Предыдущий вопрос повторяется?
Если этаж официально цокольный, то п.4.8.1.1 ДБН В.2.5-56-2010 на него не распространяется.
Автор: grossel
« : 13 Березень 2014, 10:57:51  »

Согласно ДБН В.2.2-9-2009: "Цокольний поверх-поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень що в ньому розташовані". Но в жизни это не всегда соответствует. К примеру дом располагается на склоне- задняя часть технического этажа заглублена больше чем на половину, а передняя меньше.
Автор: игорь3003
« : 13 Березень 2014, 10:46:35  »

Я смотрел на отметки  в план-схемах, затем  уточнил у подрядчиков они не совпадают,(извините за не точность) т.е. в наличии 1эт. и цокольный.Предыдущий вопрос повторяется?
Автор: grossel
« : 13 Березень 2014, 10:41:22  »

Цокольный этаж относится к подземным, если в результате расчета нормируемое значение КЕО естественного освещения не соответствует требованиям раздела 2 ДБН В.2.5-28-2008. При этом для торгово-офисных помещений с постоянным пребыванием людей, может возникнуть необходимость в выполнении системы дымоудаления.
Автор: rga
« : 13 Березень 2014, 10:30:32  »

а это цокольный этаж?
"Это" - это что? У Вас отметки 0.000 и -3.000. -3.000 - это цоколь?
Все определения "подвальный", "подземный", "цокольный" Вы можете прочесть в ДБН В.2.2-9-2009 Раздел 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Автор: игорь3003
« : 13 Березень 2014, 10:18:35  »

В п.4.8.1.1 в ДБН В.2.5-56-2010 (підземні та підвальні) а это цокольный этаж?
Автор: rga
« : 13 Березень 2014, 09:57:58  »

меня смущает п.4.8.1.1 в ДБН В.2.5-56-2010
В смысле, тушение подземных торговых залов?
Да, такое и в старых нормах было. Ставили порошок в подвальном магазине трехэтажного жилого дома.
Думается мне, это требование возникло потому, что горит магазин хорошо, пожнагрузка высокая, а выбраться из помещения без окон сложнее. И пожарным тушить его сложнее, шланги только через двери протащить можно, и это при большой задымленности.
Автор: игорь3003
« : 13 Березень 2014, 09:46:42  »

Спасибо за ответы.Да этот п.1 в прил.Г ДБН В.2.2-15 отлично подходит, но меня смущает п.4.8.1.1 в ДБН В.2.5-56-2010
Автор: rga
« : 13 Березень 2014, 09:07:39  »

В Украине еще и согласно ДБН В.2.2-15, Приложение Г:
1. Жилые здания:
- встроено-пристроенные нежилые помещения различного назначения независимо от площади - АПС
Автор: grossel
« : 13 Березень 2014, 08:55:58  »

В Украине согласно ДБН В.2.5-56-2010 Приложение В1 п.4