Автор: rga
« : 16 Квітень 2013, 11:16:01  »

Добро пожаловать  :)
А что за панель?
Автор: head
« : 16 Квітень 2013, 10:58:11  »

rga, спасибо за оперативность и дельные советы. иерархичная система отпадает ввиду ограниченности бюджета.
я у вас пару недель, зарегистрировался только что. много полезного для себя почерпнул, за что отдельное спасибо всем создателям и обитателям форума  :thumbsup:
Автор: rga
« : 16 Квітень 2013, 10:38:12  »

Есть несколько вариантов:

1) Если весь этот пункт прочесть целиком, то видно следующее.
Если произволитель в мануале пишет, что можно подключить большее количество извещателей, и ППК был сертифицирован на родине производителя по тому же EN 54-2 (если панель европейская, то точно по нему), то значит, все требования п.13.7 производитель как-то выполнил.
Ради уверенности можно у производителя полюбопытствовать, как это выполнено.

2) Строить иерархическую систему, соблюдая 512 на один ППК.

3) Наплевать на этот пункт. До сих пор никто за него не бил ногами  :)
Автор: head
« : 16 Квітень 2013, 10:24:27  »

Здравствуйте, уважаемые. ДСТУ EN 54-2 п. 13. 7 гласит: "а) попасть под влияние (системной ошибки ППКП - от автора) должны не более 512 пожарных извещателей и/или ручных пожарных извещателей...". То бишь, общее число извещателей на одну пожарную панель ограничивается 512-ю. Число красивое, но вряд ли уложусь в него( Как выходить из данной ситуации?