Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Иг
« : 06 Березень 2013, 10:51:30  »

 
нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р?
КУ выбирают под общую нагрузку для того что бы повысить cosf, уменьшить реактив, потери, снизить сечение кабелей, как вариант выбрать менее мощный транс.
или без КУ?
без КУ
Автор: alex_user
« : 06 Березень 2013, 10:50:47  »

Величина компенсации реактивной мощности не должна превышать потребляемой реактивной мощности , для вашего случая это 53 кВАр , иначе будете платить большие деньги за перекомпенсацию .
КУ регулируемая....
Вопрос в другом: плюсвать ли Р и I конденсаторной установки к общим значениям  и потом выбирать трасн-тор или нет?
Автор: Roman3R
« : 06 Березень 2013, 10:47:26  »

оборудование  мощностью 77кВт и ~53 кВар
конденсаторная установка (КУ) 320 кВар
нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р
Величина компенсации реактивной мощности не должна превышать потребляемой реактивной мощности , для вашего случая это 53 кВАр , иначе будете платить большие деньги за перекомпенсацию .
Автор: alex_user
« : 06 Березень 2013, 10:34:40  »

Добрый день.
Ответьте пожалуйста на вопрос (нупский):
Допустим есть оборудование  мощностью 77кВт и ~53 кВар.

Нагрузка на трансформатор S=sqrt(77^2+53^2)=93 кВт Ip=~132 A

И есть конденсаторная установка (КУ) 320 кВар. Ip=~454 A

Собственно глупый вопрос: нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р? Тоесть сумарная нагрузка это мощность ЕП + КУ, и сумарный ток это ток ЕП+КУ, или без КУ?

П.С. Да, стыдно такое спрашивать...