Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 07 Березень 2014, 10:14:27  »

Автор: игорь3003
« : 07 Березень 2014, 10:05:07  »

Подскажите необходима ли СПС в помещениях по экспл. холодильные камеры ( на стенах холод. радиаторы и присутствие изб. конденсата).Спасибо.
Автор: sbal
« : 17 Серпень 2012, 17:00:05  »

На эту тему есть еще:
ХОЛОДИЛЬНИКИ СНиП 2.11.02-87
В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности («человек в камере»), пожарную и охранную

Правда речь идет о зданиях. Вообще-то точка отсчета
если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
, да и ДБН-56 сказано - считать пож.нагрузку.
Пожар и при -25 гр. С могёт быть.
Автор: rga
« : 17 Серпень 2012, 16:47:53  »

Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Почему "даже"?
В НАПБ Б.06.004-2005, который действует до сих пор, в п.1.14 написано, что "охолоджувальни камери" не оборудуются АПС. А если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
Вполне возможно, это решение было дополнительно согласовано проектировщиками. Норм-то практически нет. Холодильники такого размера появились в широком употреблении только вместе с логистческими складами.
Автор: griffel
« : 07 Серпень 2012, 19:25:58  »

На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
:D  :D :D
ivk, респект Вам. Повеселили однако.
Автор: ivk
« : 07 Серпень 2012, 18:04:01  »

Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Сейчас решаем что делать с этим проектом.

Кроме указанных выше норм можно обратить внимание на ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі
п.8.18. Примітка 1. Автоматичних установок пожежної сигналізації допускається не передбачати у ..... охолоджуваних камерах .....
Автор: rga
« : 11 Червень 2012, 14:18:47  »

Ложка дёгтя в бочку меда  :(
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
   Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної сигналізації можуть бути такі, як наведено нижче:
d)   не вентильовані холодильні камери для харчових продуктів із загальним об’ємом менш ніж 20 м3.

Т.е. остальные холодильные камеры, вроде как, требуют.
Мы работали через ИТУ.
Автор: славик борік
« : 11 Червень 2012, 10:19:50  »

Дякую за допомогу!! Воно кардинально міняє картину на обєктію
Автор: sashka
« : 11 Червень 2012, 10:01:48  »

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ВНТП 03-86

п.28.7 В охлаждаемых камерах холодильника с температурой +5 °С и ниже датчики автоматической пожарной сигнализации устанавливать не требуется, если степень огнестойкости ограждаемых конструкций не ниже второй.

Автор: славик борік
« : 11 Червень 2012, 09:31:47  »

Допоможіть з прийняттям рішення. На промисловому підприємстві є достатня кількість холодильних камер для зберігання готової продукції. Вони передбачають собою приміщення з температурою +2 (деякі аж до -18). В дані приміщення (не впевнений) подається холодне повітря від промислових "кондиціонерів". Охолоджуючий реагент - фреон, а також декілька камер під аміаком.  Чи потрібно дані приміщення обладнувати АПС??