Все правильно, рекомендується. В даному випадку межа розподілу -- існуюча опора, від якої робиться відгалудження до КТП. Але на опорі лічильник не ставиться. І всі втрати в лініях 10 кВ і 0,4 кВ розраховуються по методиці обчислення втрат в лініях, чи як вона там правильно називається. Обленерго не проти.
Фантастическая схема. Граница раздела выше КТП по 10 кВ, а учет стоит ниже КТП на ВРУ-0,4 кВ.
И обл не против. Мамма-мия!!!
В Киеве за такую схему энергосбыт давно бы уже организовал бы автору "пожизненный Эцих с гвоздями" - Кин-дза-дза(с)
Интересно, а обл не боится, что кто-нибудь подключится до учета в РУ-0,4 кВ или в РУ-10 кВ? Ключи то у абонента, раз КТП абонентская.
Можно прикинуть, что получится поиметь, если подключитсья отпаечкой к РУ-10 кВ. Допустим что на опоре 10 кВ стоит разъединитель 400А. Транс, даже 1000 кВА тянет по 10 кВ - 55А (в п/а режиме 77А). Стало быть мы вполне можем разницу нашару тянуть через отпайку от РУ-10 кВ а это 323А минимум или 5870 кВА - красота!!! При другой мощности транса (<1000 кВА) и другом разъединителе (630 А) цифры могут быть еще более веселыми.
"Да Это же Клондайк, Эльдорадо!" - Место встречи изменить нельзя (с)
Ну и на этом фоне говорить о краже электроэнергии несчастной лампочкой в КТП просто как-то даже и неудобно. Впрочем да, с такой схемой я бы с удовольствием собственные нужды подключил под свой учет и даже потери бы и в линии и в трансформаторе исправно бы платил.
Честно говоря,O.S., если схемно все так и есть, я в шоке
Исходя из такой логики в Киевэнерго все ВЛ, наверное, обмотаны изолентой чтобы нельзя было совершить наброс на провода.
Если облэенерго дает точку подключения на опоре 10кВ, исходя из Вашей логики, возле опоры нужно установить ячейки (как минимум) предохранителями, с трансформаторами тока и напряжения, предварительно выполнив землеотвод под это чудо инженерной мысли. Этот вариант конечно по душе облэнерго, но не нужно выдавать желаемое за действительное.
Согласно п. 3.1. ПКЕЕ «Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ, цих Правил та проектних рішень.»
Согласно п. 1.5.11. ПУЕ « Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:
3) на стороне среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов, если на стороне высшего напряжения применение измерительных трансформаторов не требуется для других целей;»
Кроме этого есть еще методика расчета потерь в электрических сетях, которая специально разработана для случаев когда счетчик установлен не на границе балансовой принадлежности.
Поэтому, если Киевэнерго требует реализацию таких схем учета это назыв. «зловживання монопольним становищем».
И воровство эл. энергии тут совсем не причем. Купить кабель 10кВ, заплатить за его прокладку и в конце концов заплатить штраф ( рассчитанный по сечению кабеля) после первого же посещения КТП инспектором облы - это самая тупая схема воровства которую только можно придумать. Этими аргументами облэнерго хочет заставить потребителей свести свои учеты в одно место чтобы проще было им их контролировать, а в результате сократить своих работников.