Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 28 Січень 2013, 17:50:46  »

Eltrans, не обязательно и перерисовывать можно распичатать лист типовика и поставить штамп "привязано". Или использовать это:
Автор: Eltrans
« : 28 Січень 2013, 17:43:33  »

Спасибо за чертеж, адаптирую под свой кабель и отнесу в ДПР...учитывая, что энергохозяйство не их, думаю, этого будет достаточно...а кабели АВВГ хоть по ГОСТу и не предназначены для прокладки в земле, тем не менее больше половины Киева на них, да и решение по проекту дают, значит можно)
Автор: Сугор
« : 28 Січень 2013, 17:43:07  »

Eltrans, посмотри типовики по прокладке кабеля в траншеях, там есть узлы ввода кабеля в здание
http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html
Автор: Eltrans
« : 28 Січень 2013, 17:34:54  »

а на данный момент ввод выполнен воздушкой, как в частном секторе...это ж внутренняя территория, промзона, как у местного энергетика ума хватило, так и проложили кабель на тросе по опорам от сборки, сделали отверстие в стене на 2-3 м от земли и попали внутрь...киевэнерго написало письмо - возд. ввод демонтировать, кабель к ГРЩ проложить в земле
Автор: Сугор
« : 28 Січень 2013, 10:02:40  »

Eltrans, а как раньше осуществлялся ввод? Если это склад без постоянного прибывания обслуживающего персонала, то при входе в склад, снаружи, должен стоять ящик с рубильником, который обесточивает все электрооборудование, если в складе нет людей. Т.е необходимо
снаружи подняться кабелем по стене
Если же в складе будет устанавливаться противопожарное оборудование, то прийдется сверлить фундамент или проходить под ним и делать приямок, ничего не выполнимого здесь нет, за исключением того что нужно, скорее всего, привлекать к работе конструкторов.
Автор: andery
« : 28 Січень 2013, 08:44:19  »

По ГОСТ кабель АВВГ не предназначен для прокладки в земле.

Это другая тема для общения:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6381.0
Автор: shtuch1
« : 27 Січень 2013, 19:28:37  »

По ГОСТ кабель АВВГ не предназначен для прокладки в земле.
Автор: Eltrans
« : 27 Січень 2013, 18:03:26  »

Ув. коллеги! Есть сущ. двухэтажный склад, в нем куча помещений, я себе выбрал щитовую и вот надо кабелем в земле (АВВГ-1-4х70) попасть в эту щитовую, фундамент есть, а подвала нет, в Киевэнерго сказали принести конструкторский чертеж как я попадаю в здание...то ли в сущ.  фундаменте выбивать приямок (не получится так, наверное), то ли снаружи подняться кабелем по стене, защитить каким-нибудь уголком или металлич. коробом, сделать отверстие в стене и попасть внутрь в щитовую..кто сталкивался с таким вопросом, подскажите, может картинка какая имеется, вообще будет супер, заранее спасибо. перед этим ввод был воздушный, мы его демонтируем, а ввод делаем в земле