Автор: Dmitrik
« : 05 Грудень 2012, 09:47:27  »

Счетчик перенесу. А вот ТТ после ВНа не получится поставить, там шины снизу заходят.
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Грудень 2012, 17:59:49  »

Dmitrik, Я бы поставил его (тт) после ВН-а перед сборными шинами. А счетчик на фасаде? ИМХО не влезет - но нарисуйте картинку - может быть и получится

Автор: Dmitrik
« : 04 Грудень 2012, 17:18:12  »

Трансформатор тока не нужно защищать? Счетчик хочу поставить просто на фасад ячейки, без ящика.
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Грудень 2012, 17:07:30  »

Dmitrik, Теоретически Ваша схема вполне реализуема, Только я бы ее послал на завод и задал им вопрос на эту тему.
А 3хЗНОЛПа - нормальная рабочая идея. На тему счетчиков в отдельном ящике - тоже хорошая идея, потом просто кинуть КВВГ-шку от ячейки до ящика учета. Просто на фасаде ячейки (Особенно КСО-393 с ее окошечками) не будет места под счетчик.
Автор: Dmitrik
« : 04 Грудень 2012, 16:56:12  »

Зачем отдельные, если я могу 3ЗНОЛП поставить? Мне нужно организовать учет в существующей абонентской ТП по высокой стороне с минимальными затратами.
Автор: SR
« : 04 Грудень 2012, 16:38:21  »

С трансформаторами напряжения надо ставить отдельные ячейки, возможность установки трансформаторов тока в существующую ячейку в принципе возможна, но все равно надо смотреть ее  конструкцию. И не показывайте на схеме электросчетчики внутри ячейки, к тому же они ставятся в отдельный шкаф, даже если шкаф учета будет у вас размещаться на двери ячейки. Еще вопрос - чья подстанция, должны быть технические условия на установку учета. 
Автор: Dmitrik
« : 04 Грудень 2012, 15:47:28  »

Возможна ли такая схема ТП? ТП существующая. Ячейки КСО-393. В существующие вводные ячейки хотим поставить ТОЛ, ЗНОЛП и счетчик. Или нужно новую ячейку ставить? Спасибо.