Автор: CC19
« : 14 Жовтень 2013, 17:13:55 »А транзитна проводка через такий відсік забороняється.А можно подробнее, где написано?
Подрядчик сделал отклонение от проекта и поставил этажные щиты и стояк в лифтовом холле, и просит теперь согласовать. дом 16-эт.
В Русском ГОСТе Р 53297—2009 "ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ. Требования пожарной безопасности" четко написано:
Quote (selected)
5.2 На посадочных площадках лифтов и в лифтовых холлах допускается размещать только сетиА у нас толком нигде не написано
освещения этих площадок, холлов и сообщающихся с холлами коридоров, а также системы видеона-
блюдения, охранной и звонковой сигнализации, размещение других сетей не рекомендуется с точки
зрения пожарной безопасности.