Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: CC19
« : 14 Жовтень 2013, 17:13:55  »

А транзитна проводка через такий відсік забороняється.
А можно подробнее, где написано?
Подрядчик сделал отклонение от проекта и поставил этажные щиты и стояк в лифтовом холле, и просит теперь согласовать. дом 16-эт.
В Русском ГОСТе Р 53297—2009 "ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ. Требования пожарной безопасности" четко написано:
Quote (selected)
5.2 На посадочных площадках лифтов и в лифтовых холлах допускается размещать только сети
освещения этих площадок, холлов и сообщающихся с холлами коридоров, а также системы видеона-
блюдения, охранной и звонковой сигнализации, размещение других сетей не рекомендуется с точки
зрения пожарной безопасности.
А у нас толком нигде не написано >:(
Автор: andery
« : 06 Червень 2012, 12:03:43  »

Якшо ваша будівля підпадає під пп. 7.4 і 7.6 ДБН В.2.2-9-2009 або п. 5.9 ДБН В.2.2-25-2005, то один з ліфтів повинен бути для транспортування пожпідрозділів (ЛТПП). Такі ЛТПП проектуються згідно НАПБ Б 01.007-2004. Згідно цього документу, хол ЛТПП повинен бути виконаний як окремий протипожежний відсік. А транзитна проводка через такий відсік забороняється.
Дякую!  beer
Не подпадает ни под один из пунктов, значит получается можно.
Автор: devchonka
« : 02 Червень 2012, 20:48:24  »

andery,  как-то напрягает
по потолку
  ??? у нас в Российском СП 31-110-2003  в разделе "Устройство внутренних распределительных сетей" говорится о запрете открытой прокладки кабелей и проводников, кроме сетей освещения лестничных клеток и корридоров, а так-же линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Поэтому, линии питания квартир делаются скрыто, в строй. конструкциях,  правда, есть ли в ваших нормах такой пункт?  :'( ИМХО, лифтовый холл является частью лестничной клетки - уточни у строителей....
 :)
Автор: O.S.
« : 30 Травень 2012, 23:25:11  »

Может я упустил какие нормы?
Не те щоб упустив, але є один нюанс.
Якшо ваша будівля підпадає під пп. 7.4 і 7.6 ДБН В.2.2-9-2009 або п. 5.9 ДБН В.2.2-25-2005, то один з ліфтів повинен бути для транспортування пожпідрозділів (ЛТПП). Такі ЛТПП проектуються згідно НАПБ Б 01.007-2004. Згідно цього документу, хол ЛТПП повинен бути виконаний як окремий протипожежний відсік. А транзитна проводка через такий відсік забороняється.

Якщо ваша будівля не підпадає під вказані пункти, а цей ліфтовий хол не є холом ЛТПП, то заборони в принципі немає.
Автор: physieker
« : 30 Травень 2012, 09:45:51  »

ну не знаю.
у наших строителей: лифт, лестница и лифтовый холл являются одним противопожарным отсеком. и они в холле никому не дают идти. в лучшем случае - с наружной стены холла. но чем они оперируют - я не знаю :(
Автор: andery
« : 30 Травень 2012, 09:11:29  »

уточните у строителей.
Так строители это и предложили. )
Автор: physieker
« : 30 Травень 2012, 06:57:31  »

уточните у строителей. меня мои выгоняют из лифтового холла  :(
ниши делаю в коридорах
Автор: maik
« : 30 Травень 2012, 04:46:37  »

 Я считаю, что можно,это же не лифтовая шахта, а место общего пользования.единственно взаиморезервируемые распред.сети и противопожарные  не прокладывать в одной шахте(см СП31-110-2003), так что  лифтовые кабели лучше проложить в лифтовой шахте отдельно.
Автор: andery
« : 29 Травень 2012, 10:04:35  »

16 этажное здание с очень сложной историей проектирования.
Стояки были запланированы в одном месте, сейчас монтажники просят перенести их в отдельную шахту огороженную кирпичом находящуюся в лифтовом холле.
Линии в стояке: котельня, лифты, 2 стояка для этажных щитов, вентиляция, свет.
Электрощитовая на 1 этаже, так что заход в шахту будет по потолку через лифтовой холл.
Также будут выход кабеля для этажных щитов на 3 и 4 этаже через лифтовой холл.
По электрическим нормам прошелся, запретов не нашел.
Можно ли так делать?
Может я упустил какие нормы?