Автор: Andrey_ka
« : 28 Жовтень 2024, 19:22:49  »

як до обгунтованості нормативною документацією? В ДБН чітко прописано - ЕОПД kодн = 1
обленерго пропускало тільки варіант коли саме електроопалення приймалось з коефіцієнтом 1
Що й вимагалося довести...
Автор: Shturman
« : 28 Жовтень 2024, 11:20:53  »

Ще я вставлю свої 5 копійок так як був досвід з тими електрокотлами. При розрахунку потужності схожого об'єкту з електроопаленням квартир обленерго пропускало тільки варіант коли саме електроопалення приймалось з коефіцієнтом 1 тобто в вашому випадку якщо у вас є 12 квартир з котлами по 6 кВт то тільки від тих котлів потужність вже буде 12*6=72 кВт а ще ж треба додати іншу потужність квартир. В обленерго обгрунтовували так. Якщо при перерві в електропостачанні в зимовий період, наприклад, тривалістю в кілька годин температура в приміщеннях знизиться і коли електроенергія появиться то всі котли повмикаються от і буде вже тих 72 кВт.
Автор: LarenMc
« : 27 Жовтень 2024, 14:31:42  »

Я вірно розумію, що ти двічі взяв коеф. спочатку 0,38 а потім 0,6125?  0,6125 вже результуючий, а значить 16*12*0,6125=117,6, ну або (10*0,38+6)*12=117,6
Хм..думаю так, помилився я :slap:
Зверни  увагу .в табл. Д2 для опалення не враховуються коеф. опалення
Так, це розумію beer
Якщо один із власників працює в обленерго, то можливо є сенс звести з людиною яка буде погоджувати все, і на березі домовитися...?
Та ось на це я і сподіваюся.
LarenMc, навіть якщо прийняти для квартири 10кВт і котел 4,5кВт, то (10х0,38 +4,5)×12=99,6кВт, 154,4А
Ех..будемо якось викручуватись.
Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2024, 13:07:50  »

LarenMc, навіть якщо прийняти для квартири 10кВт і котел 4,5кВт, то (10х0,38 +4,5)×12=99,6кВт, 154,4А
Автор: CC19
« : 27 Жовтень 2024, 12:47:18  »

Але звісно ж потужності 6 кВт, як і говорим Сугор,  забагато. От дивись, можна взяти котел 3, 6, а можна і 9 кВт, і результати будуть абсолютно різними, а реальне споживання будинку на практиці буде +- те ж. А тому, вважаю, потрібно знати реальну потребу в опаленні для всього будинку, і від неї тоді відштовхуватися. Але тут потрібна допомога ОВешника. Простий приклад, потужність секції сучасного радіатора до 0,2 кВт, при котлі в 6 кВт, потрібно 30 таких секцій, сумніваюся, що в квартирі на 40м.кв є куди їх встановити) Що взагалі за будинок: новий, старий, утеплений? Поцікався, можливо на будинок робився енергетичний сертифікат, там є потреба на опалення. Була б ця цифра, можна було вирахувати, коеф. попиту для котла.

P.S. Але це все теорія, в людини, яка буде погоджувати розрахунок, може бути абсолютно інша думка. Якщо один із власників працює в обленерго, то можливо є сенс звести з людиною яка буде погоджувати все, і на березі домовитися...?
Автор: CC19
« : 27 Жовтень 2024, 12:41:49  »

Я тут прикинув і з урахуванням, що на квартиру буде 16 кВт - то в сумі виходить 72 кВт...
Стоп. Накину трохи. Я вірно розумію, що ти двічі взяв коеф. спочатку 0,38 а потім 0,6125? :) 0,6125 вже результуючий, а значить 16*12*0,6125=117,6, ну або (10*0,38+6)*12=117,6. Зверни  увагу .в табл. Д2 для опалення не враховуються коеф. опалення
Автор: LarenMc
« : 27 Жовтень 2024, 12:32:25  »

Завтра буду з замовником проговорювати всі ці речі.
А котел двухконтурний.
Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2024, 12:07:52  »

Andrey_ka, якщо мова йде про цей конкретний випадок, то я не бачу сенсу щось обгрунтовувати. Використання електрокотлів враховано в попередньому проекті. Якщо є нагальна потреба робити перерахунок, то треба бути готовим до того що придеться брати нові ТУ в обленерго, що, можливо, приведе до необхідності виконання робіт з реконструкцвї місцевих мереж. Бо навть з понижувальним коефіцієнтом ти не влазиш у дозволену потужність.
Що до обгрунтування, то я не знаю як це зробити в проекті. А стосовно фізики процесу це виглядає приблизно так - котел нагріває воду в системі, система нагріває повітря в кімнаті до певної температури при цьому теплоносій охолоджується і повертається до котла. В системі стоять датчики температури які контролюють процес. При досягнення певної температури (повітря, теплоносія) котел вимикається. Якщо котел 4кВт нагріває певну кількість теплоносія до певної температури припустимо за1 годину, то котел 6кВт те саме зробить за 40хв. Якщо ми рахуємо для 1 квартири, то коефіцієнт беремо 1, якщо на весь будинок то враховуємо коефіцієнт. Якщо ти не впевнений, то можеш збільшити коефіцієт, наприклад до 0,8. Але в люботу випадку ти не влізеш у 70кВт.
Прийняти для квартири 9квт з котлом 6 кВт ти не можеш, бо в ДБН, мінімальна потужність для квартири з електроплитою - 10кВт. І навіть якщо прийняти 9кВт то все одно розрахункова потужність будинку буде більше 70кВт, бо котел буде рахуватися з коефіцієнтом - 1.
А як в будинку виконано горяче водопостачання?
Автор: Andrey_ka
« : 27 Жовтень 2024, 09:45:08  »

а коеф 0,67 це звідки?
Звідки то понятно, а як до обгунтованості нормативною документацією? В ДБН чітко прописано - ЕОПД kодн = 1.
Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2024, 00:09:06  »

LarenMc,  ну, якщо по нормам для опалення 40м2 потрібно 4кВт (100Вт/м2), а котел обрано 6кВт, то він буде працювати не постійно. Тобто, якщоб котел був потужностью 4кВт (в прикладі в ДБН для кватрири 70м2 потужність опалення 7кВт) то коефіцієт був би 1. Але тут можуть бути варіанти залежить від утеплення будинку, тому варто проконсультуватися з ОВешниками.
Автор: LarenMc
« : 26 Жовтень 2024, 23:13:59  »

12кВтх0,32+6х0,67=7,86кВт
а коеф 0,67 це звідки?
Автор: Сугор
« : 26 Жовтень 2024, 22:43:38  »

LarenMc, там ще якась зірочка є в графі про коєфіцієнт одночастності.
як ви б порахували навантаження для 112 квартир?
навіть не знаю що порадити... Можливо декілька варіантів. Якщо без опалення, то брав би коефіцієнт для кватрир 16кВт, або спробував би вирахувати якесь "середнє" значення для квартир 12 та 16кВт, або взяв би коефіцієнт з табл.3.3 або табл.3.4. Якщо мова йде про електроопалення, то навіть не знаю що порадити, можливо має сенс, якщо є така можливість, звернутися до колег ОВ щоб оцінити рішення з вибору електрокотла.
З урахуванням усього вищесказаного 12кВтх0,32+6х0,67=7,86кВт (квартира) 7,86кВтх12=94,32кВт (будинок)
Автор: LarenMc
« : 26 Жовтень 2024, 22:11:23  »

Сугор, а от якби на квартиру було 15 кВт без ел.опалення - як ви б порахували навантаження для 12 квартир?
Автор: LarenMc
« : 26 Жовтень 2024, 22:05:41  »

 :'(
Автор: Сугор
« : 26 Жовтень 2024, 22:03:42  »

Але здається, що Код не правильно взятий.
LarenMc, це дуже складне питання. Автор проекту прийняв однаковий Код=0,38 для всеї квартири разом з опаленням. згідно з нормами ОВ потужність опалення береться з розрахунку 80-100Вт/м2, з чого виходить що потужніть електроопалення має бути 3,2-4кВт, в проекті прийнято котел 6кВт, тобто котел буде працювати з коефіцієнтом 0,53-0,67