Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 13 Квітень 2020, 21:21:55  »

Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4.
контур должен быть общим. Обычно, я стараюсь использовать естественные заземлители типа фундаментов
Автор: vadim_gavaza
« : 13 Квітень 2020, 21:15:07  »

Контур по периметру здания. Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4. И для полосы коэффициент использования также берется 1?
Автор: Сугор
« : 13 Квітень 2020, 19:12:03  »

хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать?
1,2,3 придерживаться не обязательно. когда-то давно делал расчеты и получилось, что в независимости какое расстояние будет между вертикальными заземлителями, то за счет коэффициентов, результат получался примерно одинаковый. если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1. А что заземляем?
Автор: vadim_gavaza
« : 13 Квітень 2020, 14:48:52  »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Возник вопрос. Почему берется строгий расчет для значений a/L=1,2,3? Если у меня есть контур с 3м заземлителями и расстояние между ними 12м, как его посчитать? Это, скорее всего, влияет на растекаемость, но внятной информации я не нашел. Ниже скидываю некоторые ссылки
https://www.proektant.org/index.php?topic=19411.0 - тут рекомендуют, насколько я понял a/L=2 (там же https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html)
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/teach/bgd_p/zazemlenie.pdf - в этой литературе всё проще - если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1.

Так вот хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать? Спасибо!