Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: service
« : 11 Вересень 2015, 16:41:07  »

если поставить клеммную колодку типа ЗНИ-70 и подключить к ней перемычку 50 или 70 мм2, то это будет по правилам? разделяем нулевой и защитный проводник. или поставить трансформатор 380/220 и его ноль будет нолем только цепей управления?
Автор: Electro2
« : 30 Червень 2015, 15:45:30  »

имеет право на существование?
Имеет, так как
Питание TN-C
Автор: service
« : 30 Червень 2015, 12:40:28  »

я уже писал - трансформатора нет. ни в схеме, ни в шкафах
Автор: moshkarow
« : 30 Червень 2015, 10:13:05  »

Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/110
Автор: service
« : 30 Червень 2015, 10:03:59  »

вот фото
Автор: service
« : 25 Червень 2015, 16:28:59  »

трансформатора нет
Автор: Andrey59
« : 25 Червень 2015, 16:22:12  »

Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/220 согласно ДСТУ EN 60204
Автор: service
« : 25 Червень 2015, 15:04:08  »

от 220 питаются пускатели, промежуточные реле, блок питания 220/24В
Автор: grossel
« : 25 Червень 2015, 11:54:31  »

Установи пускатели (контакторы) ЭД с катушками на 380В и нет проблем. Что конкретно кроме электродвигателей подключено с шкафа управления, что нужно выделять рабочий N-проводник?
Автор: service
« : 25 Червень 2015, 11:42:53  »

Добрый день!
Есть щит управления. На ввод будет подключен кабель 4х95 мм2. Питание TN-C. Шина PEN соединяется с корпусом шкафа, к ней подключаются проводники PE всех 3-х фазных двигателей. также к этой шине подключен один проводник N (ноль цепей управления) 2.5 мм.кв, который вторым концом подключен к клеммным зажимам на дин-рейке в шкафу. от них берется ноль цепей управления. необходимо ли ставить отдельную шину N, изолированую от корпуса, или перемычку не менее 95 мм.кв? или существующее исполнение имеет право на существование?