Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: moshkarow
« : 19 Лютий 2015, 15:35:36  »

Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
А двигателя - по пусковому :D
Автор: dimon-ru-80
« : 16 Лютий 2015, 09:15:52  »

ИМХО автоматический выключатель выбирается для защиты кабельно - проводниковой продукции (по максимально допустимому току). Т.е ниже 1.5 квадрата на освещение ставить не будете значит ток а.в 10А.
Автор: Roman3R
« : 13 Лютий 2015, 13:36:21  »

Автомат всегда выбирается по пиковому току.
По пиковому (пусковому) току выбирается характеристика автомата (В , С , D) но не номинальный ток , номинальный ток выбирается по рабочему току .
Автор: grossel
« : 13 Лютий 2015, 12:14:45  »

Ona, я выскажу свое чисто субъективное мнение, вы по формуле считали ток только лампы и не учитывали ПРА и элементы схемы, поэтому не утверждая, что в рекламной статье в пользу светодиодного освещения все абсолютно точно, цифра приближается к реальной.
Автор: Ona
« : 13 Лютий 2015, 11:55:42  »

   Спасибо!!
Автор: DespairsRay
« : 13 Лютий 2015, 11:35:04  »

Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
Автор: Ona
« : 13 Лютий 2015, 11:10:48  »

     Помогите пож-та разобраться!!!

  Как я понимаю, для лампы ДРЛ-250 ток рассчитывается по формуле I=P/U*CosF, подставим числовые значения
I=250 Вт/220В*0,85=1,33А. Вроде бы все понятно, но я наткнулась в интернете на табличку в которой говориться что для лампы ДРЛ-250
рабочий ток равен Iр=2,15А, а пусковой ток равен Iп=4,5А.

http://brgp.ru/FAQ/puskovye-toki-istochnikov-sveta/

ВОПРОС: по какому току подбирать аппарат защиты???