Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Анна Войц
« : 22 Березень 2019, 09:15:16  »

если кто-то ещё темой интересуется,то есть же хорошее решение c GSM-контроллером. реально приходят сообщения смсками, то есть срабатывает чётко под настройки. если интересно, то уже в личку))
Автор: grossel
« : 27 Травень 2014, 14:28:39  »

И к стати, необязательно же устанавливать дренажный насос ? я могу же написать в ПЗ, что при достижении уровня в приямке,  должна производиться откачка ручным насосом ( имеется ввиду переносным ) обслуживающим персоналом. ?
Метран это конечно круто, хотя и не понятно зачем или у вас промышленный объект с взрывоопасными зонами.
Дренажный насос устанавливают сантехники и они по своим нормам определяют нужен он или нет или достаточно одной световой и звуковой сигнализациии, а откачка производится по сигналу об аварийном уровне в помещении переносным насосом типа Wilo TOP-1 или переносным насосом фирмы Грюндфосс.
Автор: Periphery
« : 27 Травень 2014, 12:42:22  »

И к стати, необязательно же устанавливать дренажный насос ? я могу же написать в ПЗ, что при достижении уровня в приямке,  должна производиться откачка ручным насосом ( имеется ввиду переносным ) обслуживающим персоналом. ?
Автор: Periphery
« : 27 Травень 2014, 12:39:00  »

Спасибо за подсказку. С датчиками давления то понятно, сейчас вот в спецификацию закладываю Метран 150 с клапанным блоком, и метрической резьбой как на датчике так и на клапанном блоке.
Автор: grossel
« : 27 Травень 2014, 11:11:54  »

Для контроля наличия и контроля жидкости в насосных выполняют канализационные приямки в которые устанавливают канализационный (дренажный) насос по откачке протечек и датчик уровня (наличия жидкости) в контролируемом помещении. Вибрационный датчик устанавливать не нужно, слышком круто и дорого. Поставте любой датчик-реле уровня, можно фирмы "Овен" г.Москва или РОС-301УХЛ4 и т.д. Схемы я вам для канализационного приямка скину, на украинском правда, но думаю это без разницы- вам нужен общий принцип.
Датчики давления на насосных установках устанавливаются на прямых участках напорного и подающего (защита от "сухого хода") трубопроводах, в закладные заданые вами сантехническому разделу ВК, в зависимости от установочной резьбы и способа установки датчика давления. В качестве датчиков давления в зависимости от измеряемой среды, температуры, давления, фунционального назначения и схемы регулирования и контроля-могут использоваться датчики фирмы Danfoss или любые другие которые подходят под ваши условия.
Автор: Periphery
« : 27 Травень 2014, 08:19:24  »

Всем привет. Вот недавно заинтересовал такой вопрос, с датчиком уровня. Ситуация такая.
Проектируемая пожарная насосная. Открыл СП 5.13130

5.10.37. В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных трубопроводах у каждого насосного агрегата, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов).

12.3.1. Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:

з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении;

Как реализовать все это. 

1. Насосный агрегат стоит на фундаменте, который имеет определенную высоту, пусть будет 300 мм.
2. Приямок, полы имеют некоторый уклон, позволяющий жидкости стекать в приямок (углубление в полу насосной).

С приямком вроде понятно, у него есть металлическая крышка ( сетчатая ) наверное как то можно поставить сигнализатор уровня, вибрационный пусть будет.

А что делать с насосными агрегатами  ?  как установить датчики, и какие применить, все имеют выступающую головку, все крепятся на штуцер, или фланец. Как закрепить и что переменить  ?!


Автор: grossel
« : 15 Лютий 2014, 11:10:27  »

Возможно пригодится.

Аквасторож - http://www.aquastorozh.ru/?page=5
Неплохая вроде система. Работает даже в случае отключения света(запас есть на одно перекрытие крана). Но это по отзывам, сам не использовал.

 В данном случае, речь идет об промышленных образцах датчиков используемых для контроля уровня при протечках, в канализационных колодязях и приямках
Автор: ruwebss
« : 15 Лютий 2014, 08:53:05  »

Возможно пригодится.

Аквасторож - http://www.aquastorozh.ru/?page=5
Неплохая вроде система. Работает даже в случае отключения света(запас есть на одно перекрытие крана). Но это по отзывам, сам не использовал.
Автор: ksandrks
« : 05 Грудень 2013, 19:16:13  »

Из простых Извещатель затопления есть - FD-1.
Автор: bondyj
« : 09 Вересень 2013, 21:11:58  »

У ОВНА есть сигнализаторы уровня жидкости типа САУ-Х (Х-М2, М6...). Принцип измерения уровня - кондуктометрический. Я лично использовал прибор САУ-М6 для управления дренажными насосами и блокирования работы насосов (в случае достижения критического уровня дренажной воды, т.е. критического затопления) в системе автоматизации насосной "осветленной" воды (воды повторного использования) Добротворской ТЭС. От декабря прошлого года работает безупречно.
документация находиться здесь http://www.owen.ru/catalog/49759036; внизу на странице есть поле, в котором можна задать вопрос специалисту...
Автор: grossel
« : 06 Вересень 2013, 13:45:50  »

Схемe подключения сигнализатора фирмы "Крона" BW25 исполнения искробезопасные цепи, установленного на резервуаре пропан-бутана, см. ниже BW25.
Схему РОС-301 установленного на резервуаре с агрессивными жидкостями в помещении с не взрывоопасной средой с использованием злектродов с кислотостойкой стали 10Х17Н13М2Т  см. ниже РОС-301.
Автор: grossel
« : 06 Вересень 2013, 12:55:11  »

Здравствуйте! Ищу датчики затопления промышленного образца универсальные либо в системе с контроллером. Цена вопроса на втором плане, на первом же надежность и стойкость в агрессивных условиях.

Можно использовать во взвывоопасных помещениях в резервуарах с агрессивными жидкостями сигнализаторы СУГ-М1; СУГ-М2 (смотри приборы контроля уровня и потока НПО"Ризур" www.RIZUR.RU). Подороже сигнализаторы уровня фирмы "Крона" (представительство в г.Киеве). Самые дешевые РОС101И.
 В целом в помещениях химических предприятий в не взрывоопасных зонах для контроля уровня агрессивных жидкостей можно использовать любые датчики-реле (РОС101; РОС-301 и т.д.) с электродами из химически стойкого материала предназначеного для эксплуатации в конкретной среде с установкой передающего преобразователя (вторичного прибора) в помещении на щите с нормальной средой.
Автор: SKlim
« : 06 Вересень 2013, 08:38:34  »

http://promsouz.com/kv8.html
http://www.auk1m.narod.ru/uku.htm
Первый возможно снят с производства, но есть в продаже со складских запасов, второй по надежности вообще вне конкуренции, по габаритам, конечно, надо смотреть.
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2013, 19:06:15  »

Если для жилья недорогие и попроще, для работы в неагрессивной среде с подключением до 10 датчиков, то можно использовать ДР-828 ПП "Електросвіт" г.Львов (www.elektroswit.com.ua).
Автор: head
« : 29 Серпень 2013, 16:57:53  »

Здравствуйте! Ищу датчики затопления промышленного образца универсальные либо в системе с контроллером. Цена вопроса на втором плане, на первом же надежность и стойкость в агрессивных условиях.