Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: maverick
« : 03 Жовтень 2017, 14:41:35  »

На высокой стороне стоит вакуумник.
На низкой стороне стоит автомат 0,4кВ 3000А.
Синхронизацией управляет WoodWard EasYgen 3500.
В параллель с сетью машина синхронизируется по частоте !!!!!!
В островном режиме - гоняется за напряжением !
Защита  - МТЗ.
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Серпень 2017, 09:46:24  »

Сугор, И я ж об этом. Но вакуумник или реклоузер, это ведомый аппарат защиты, который управляется реле защиты. А вот на что это реле должно реагировать - об этом мы и рассуждаем уже 7 страниц :)
Автор: Сугор
« : 02 Серпень 2017, 23:35:14  »

1) не пойдет ли "обратка" в КГУ в нормальном режиме, ведь мощность системы намного больше мощности КГУ? И если нет, то как это решается: только ли за счет автоматики КГУ?
Андрюха РЗА, на сколько я понимаю, КГУ подключен к сети 10кВ через повышающий трансформатор, на стороне ВН стоит либо предохранитель либо вакумник, который, по идее должен отключить т.к.з. вне зависимости от того в какую сторону он идет, точно так же на стороне НН стоит автомат, который тоже должен как-то реагировать на увеличение тока, какая-то защита должна быть и в самом КГУ. Когда-то давно будучи еще студентом рассчитывал т.к.з. на стороне 10кВт с учетом мощных двигателей на стороне 0,4кВ и синхронных генераторов на стороне 10кВ которые "подпитывали" к.з. К сожалению, подробностей уже не помню
Автор: my_move
« : 02 Серпень 2017, 18:11:32  »

мне с Вами общаться не интересно
Я заметил; "три дня гнались за мной, чтобы сказать, как я вам безразличен" :D
И все равно - я прав, вы неправы. Или, или таки пойдете досчитывать " ток к.з. в линии Л1 для выключателя В2"? Было бы очень жаль, если так.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Серпень 2017, 18:00:28  »

my_move, Вы уж меня простите, но мне с Вами общаться не интересно. Вам корона часом не жмет, ментор Вы наш очередной?
Автор: my_move
« : 02 Серпень 2017, 17:44:57  »

В контексте данной темы ячейка с вакуумником или реклоузер - суть одно и тоже
Если вы верите в свои слова, то должно быть продолжите поиск решения "как рассчитать ток к.з. в линии Л1 для выключателя В2" до победного конца. Хотя вроде бы после слова "реклоузер" делать этого уже не нужно, даже до yuli дошло...
В2 будет защищать только участок Л2 и при к.з. на линии Л2 должен сработать только В2, а линии Л1 и Л3 останутся в работе
Автор: yuli
« : 02 Серпень 2017, 17:25:59  »

ну да, там защита должна работать в 2-х направлениях.
Андрей, а объясните почему на В2 должна работать в 2-х направлениях? :-[
Автор: yuli
« : 02 Серпень 2017, 17:24:04  »

Вот наверное надо посчитать токи к.з. в таких точках (см. вложение) и получается для выбора уставки на В1 будет ток к.з. в точке К3, а для выбора уставки на В2 будет ток к.з. в точке К3.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Серпень 2017, 17:23:42  »

yuli, В2 должен защищать не только Л2, но и при КЗ на стороне РУ-0,4кВ.
ну да, там защита должна работать в 2-х направлениях.
Автор: yuli
« : 02 Серпень 2017, 17:01:00  »

Андрюха РЗА, спасибо :)
Получается, что да, если к.з. у потребителя, то есть на линии Л3, то вот как я ранее предполагала формулы расчета  - надо по формуле параллельного соединения посчитать сопротивление участков Л1 и Л2 и потом последовательно им добавить сопротивление участка Л3. Если к.з. именно в точке присоединения, то наверное надо просто между собой по формуле параллельного соединения посчитать сопротивление участков Л1 и Л2, а если к.з на на Л2, то как посчитать надо? hmmmm
Автор: boss
« : 02 Серпень 2017, 16:59:29  »

yuli, В2 должен защищать не только Л2, но и при КЗ на стороне РУ-0,4кВ.
Автор: boss
« : 02 Серпень 2017, 16:57:48  »

Андрюха РЗА, это понятно что от КГУ тоже будет идти ток КЗ....но что мне сказали - дословно переказал.
Если нужно рассчитать - как вариант составить схему замещения (два параллельных сопротивления до точки пересечения (сеть+линия || КГУ + линия) преобразовать в одно сопротивление) а дальше все будет как по маслу.....вот только сопротивление КГУ надо знать или вычислять.
Автор: yuli
« : 02 Серпень 2017, 16:49:07  »

По словам тех кто проектировал РЗА - при мощности генерации до 5МВт токи КЗ незначительные и они не учитываються (есть ли это нормативно прописано - неизвестно). Поэтому вакуумник В2 защищает только тр-р + защита от понижения напряжения. Также на инверторах есть защита от понижения напряжения. Все что до вакуумника (Л1+Л3) защищает вакуумник В1 на ПС.
Спасибо, так проясняется схема с установкой вакуумника на линии к КГУ, то есть В2 будет защищать только участок Л2 и при к.з. на линии Л2 должен сработать только В2, а линии Л1 и Л3 останутся в работе. теперь надо разобраться как посчитать токи к.з. для выбора защит на В1 и В2 :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Серпень 2017, 16:47:57  »

а разве имеет значение, что в моей схеме В2 - это реклоузер
конечно, имеет, и вы бы это понимали, будь правдой ваши слова
В контексте данной темы ячейка с вакуумником или реклоузер - суть одно и тоже, и обвинять коллегу yuli, во лжи только на подобном основании, мягко говоря, некорректно.
Научитесь уважать других для начала, ну или хотя бы прочитайте правила форума что ли.

boss, смотри, я так понимаю, что если у потребителя будет к.з. то источниками токов к.з. будут и система и КГУ. Какую часть этого тока сгенерирует система, а какую КГУ, зависит от от соотношения мощностей. Но я наверное с института не считал ток к.з. от 2-х источников.
Автор: boss
« : 02 Серпень 2017, 15:52:12  »

По словам тех кто проектировал РЗА - при мощности генерации до 5МВт токи КЗ незначительные и они не учитываються (есть ли это нормативно прописано - неизвестно). Поэтому вакуумник В2 защищает только тр-р + защита от понижения напряжения. Также на инверторах есть защита от понижения напряжения. Все что до вакуумника (Л1+Л3) защищает вакуумник В1 на ПС.