Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Леонид Мирошко
« : 24 Червень 2008, 15:17:18  »

Можно еще такой программой - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

Цитата: pronavi
как в общем ты (вы) доверяешь "Електрику 6,0"

Резонный вопрос. Перед началом эксплуатации любая программа должна пройти входной контроль. У меня "Электрик" не прошел.
Автор: 3oloS
« : 20 Червень 2008, 11:05:00  »

ZoloS9479 как в общем ты (вы) доверяешь "Електрику 6,0"
 иногда Имхо мне приходилось проверять's/////// ::)
Не совсем понял вопрос  ???.
"Электриком" пользуюсь не часто, удобнее, да и быстрее на бумаге посмотреть ПУЭ п.1.3.10, ГОСТ_16442-80. А насчет нареканий на данную прогу- ИМХО нормально считает, а баги в любом САПРе случаются
Автор: pronavi
« : 20 Червень 2008, 10:36:01  »

ZoloS9479 как в общем ты (вы) доверяешь "Електрику 6,0"
 иногда Имхо мне приходилось проверять's/////// ::)
Автор: Electrician
« : 18 Червень 2008, 14:38:51  »

Подскажите, как можно определить сечение жилы кабеля если есть значение расчетного тока?
ПУЭ, глава 1.3 (выбор сечений проводников по нагреву)
Автор: 3oloS
« : 18 Червень 2008, 14:37:37  »

Подскажите, как можно определить сечение жилы кабеля если есть значение расчетного тока?

Можно "Электриком" http://eom.com.ua/index.php/topic,22.0.html, ПУЭ п.1.3.10, ГОСТ_16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией
Автор: Crazed
« : 18 Червень 2008, 14:27:33  »

Подскажите, как можно определить сечение жилы кабеля если есть значение расчетного тока?
Автор: Electrician
« : 18 Червень 2008, 11:22:41  »

Вопрос конечно очень обширный - наверно ни одного, ни двух сообщений не хватит для ответа.
Ну для начала посмотрите образец квартирного щита в каталоге <a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=94" />Domovoy_cat.pdf[/url]
расчет нагрузок есть в ДБН В.2.5-23-2003, можно еще посмотреть инструкцию <a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=95" />Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий.doc[/url]
ну и общие слова - осветительная сеть как правило, выполняется кабелем сечением 3*1,5 и защищается автоматами на 16 А, розеточная сеть - 3*2,5 (хотя тут со мной могут поспорить)  и защищаются или совмещенным аппаратом Автомат+УЗО на ток 25 А/0,03 А или последовательной цепочкой из указанных аппаратов. Ну это самые азы.
Автор: owl
« : 18 Червень 2008, 11:13:14  »

для начала определяемся с наличием электроплиты
отсюда получаем 1-ф или 3-ф учет
далее число розеток 1двойная на каждые полные или неполные 4метра стены в помещении провод 3х2,5 с коэффициентом спроса 0,3 получаем 5А на каждую 16-ти амперную розетку итого 5 двойных розеток в ветке с 25 амп. для кухни. гостинной и 20А для комнат и коридора все под общее УЗО. отдельно узо-дифавтомат на стиралку и отдельно на кондиционер
освещение 10амперники в группах проводом 3х1,5 1) кухня,санузлы; 2) гостинная, коридор; 3) комнаты заявляем мощность по таблице для расчета мощности я беру от 3вт/м2 до 8,1 Вт/м2 свыше 55м2 увеличиваю на 1%.
вводной автомат согласно расчета по площади и селективности.
Автор: Crazed
« : 18 Червень 2008, 10:32:55  »

Прошу не судить строго и не пинать ногами ...!
Никогда не работал в этой сфере, но сейчас стоит задача разобраться во всем и для начала произвести расчет электрических нагрузок, выбор кабеля, а также выбрать автоматические выключатели для 4-х комнатной квартиры.
Может есть какие-либо примеры. Какие кабеля применяются для квартирных проводок, по какому параметру выбирается диаметр жилы, по макс. расчетному току? :-[