Автор: Jmen
« : 21 Серпень 2012, 15:46:21  »

Необходимо ли, для выравнивания потенциалов в пол зданий закладывать сетку, из стальной полосы? И в каких именно зданниях это необходимо предусматривать? Если можно подтвердить ссылкой на норм. пункт.
Автор: sbal
« : 03 Серпень 2011, 08:08:36  »

Руслан и Людмила, до кучки
 ДНАОП 0.00-1.29-97 ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
http://vidrodzhennya.ucoz.ru/load/2-1-0-2
Автор: Руслан и Людмила
« : 02 Серпень 2011, 13:04:12  »

Именно антистатические и электропроводные напольные покрытия.
Несочтите за рекламу. Но я нашел. Представительство фиры Sika в Украине.
Если пристегну вложение то там инструкция по установке.
Автор: Electrician
« : 28 Липень 2011, 12:40:39  »

ИМХО надо смотреть антистатические покрытия
Автор: sbal
« : 28 Липень 2011, 11:33:29  »

Руслан и Людмила, на память, в одном из ВНТП, "сахарная про-сть" кажется, есть инфа по покрытиям. В ракурсе статики, взрывобезопасность т. с. Может это поможет, как направление в поисках?
Автор: O.S.
« : 28 Липень 2011, 11:22:16  »

Є спеціальні електропровідні марки бетонів.
Автор: Сугор
« : 28 Липень 2011, 11:00:26  »

Руслан и Людмила, а можно посмотреть задание? просто интересно, а вдруг и уменя когдато будет такая проблема.
Автор: Руслан и Людмила
« : 28 Липень 2011, 10:46:53  »

Аргументы с диелектрическими ковриками перед шкафами РУ я приводил и говорил о регламентах проверки, но в ответ получил  задание относительно покрытия.
Буду им слать запросы относительно рекомендаций по материалам покрытий если не найду ответов на форуме.
Автор: Сугор
« : 28 Липень 2011, 10:38:09  »

Руслан и Людмила, бетон считается токопроводящей средой. В противном случае, пусть сошлются на конкретную норму и укажут, конкретно, каким материалом покрывать. Обычно в помещениях РУ перед щитами укладываются ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (резиновые) коврики, которые в процессе эксплуатации периодически необходимо проверять.
Автор: Руслан и Людмила
« : 28 Липень 2011, 10:29:10  »

Уважаемые коллеги!
Вчера получил такую задачу.

Применить специальное токопроводящее покрытие для выравнивания потенциалов и присоединить его к контуру заземления.
Это требование касаетрся помещений (РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ, Комнаты электротехнического контроля и помещения для установки батарей компенсирующих реактивную можность большого электродвигателя мощного компрессора)
На мои объяснения что в плите перекрытия применена арматурная сетка с ячейкой 150 мм которая и выполняет функцию выравнивания потенциала  элементы каркаса присоединенные к заземляющей шине в этих помещениях - аргументом партнеров были следующие:
- над каркасной сеткой имеется слой бетона и по требованию страховых Европейских компаний необходимо применить какое покрытие.
Кто в практике сталкивался с такими покрытиями?
Сертифицированы ли такие покрытия в Украине?
Требуется лицензия для применения таких покрытий?