Автор: Ivolus
« : 14 Травень 2012, 14:06:29  »

Автор: inspektorpo
« : 14 Березень 2011, 16:39:39  »

Если использовать модульные реверсивные рубильники нужно ли обязательно создавать видимый разрыв при переключении?
в соответствии с ПУЭ 4.2.156.
Автор: Roman3R
« : 14 Березень 2011, 15:48:32  »

ссылку на нормы не дадите
Нормы какой страны ? Установите в своем профиле (Please select your country) флажок .
Автор: AlucarD
« : 14 Березень 2011, 15:33:31  »

Quote (selected)
Нормы требуют видимый разрыв только в сетях выше 1000 В
Спасибо. Если не тяжело, ссылку на нормы не дадите.
Автор: Roman3R
« : 14 Березень 2011, 15:28:52  »

модульные реверсивные рубильники нужно ли обязательно создавать видимый разрыв при переключении
В модульных все закрыто и ничего невидно . Нормы требуют видимый разрыв только в сетях выше 1000 В .
Автор: Сугор
« : 14 Березень 2011, 15:23:59  »

Покрайней мере световая индикация должна быть
Автор: AlucarD
« : 14 Березень 2011, 15:07:05  »

спасибо за помощь. Если использовать модульные реверсивные рубильники нужно ли обязательно создавать видимый разрыв при переключении?
Автор: Roman3R
« : 14 Березень 2011, 14:33:05  »

ABB
Автор: Сугор
« : 14 Березень 2011, 14:32:09  »

Система переключения питания на работу от ДЭС должна быть выполнина так чтобы исключалась возможность перетекания эл.энергии от ДЕС в сеть, т.е. должна быть блкировка
Автор: AlucarD
« : 14 Березень 2011, 14:10:17  »

Уважаемые форумчане помогите советом. Есть существующая КТП 1000 кВА, на вводе РУ-0,4 кВ АВ 1600 А, Нужно организовать 2 категорию для РУ-0,4 с помощью дизельгенератора. Можно ли использовать для этого перекидной рубильник (есть ли на 1600А, кто знает подскажите). Управляющий орган (условно) хочет что бы установили устройство типа АВР (с КМ но без атоматического переключения), а заказщик хочет подешевле. Для таких токов можно применять просто перекидной рубильник?