« : 07 Лютий 2026, 17:34:45 »там має бути посилання на відповідний пункт норма є нормативний документ де це написано? інколи таке несуть експерти...
там має бути посилання на відповідний пункт норма є нормативний документ де це написано? інколи таке несуть експерти...
На жаль, не кожен експерт йде на контакт.Але ж зауваження він надав? І там має бути посилання на відповідний пункт норм. Якщо ні, то не справжній експерт. "Отсебятину" несе.

На який пункт із переліку ДБН В.2.5-56:2014 можна послатись?Табл. А2 п. 11.10.4 для приміщень автотранспорту - зони, зайняті електрошафами в приміщеннях венткамер, бойлерних, теплопунктів і насосних станцій.
Вже зламав голову, що вигадати.1. Експерт не може просто "вимагати". Він має послатися на якійсь пункт норм. Ось туди і дивіться, або передзвоніть експерту і спитайте.
Скоріш за все це обумовлено вимогами ДСТУ EN 12845:2022 п.11.4.2 стосовно необхідності обладнання системою пожежної сигналізації всіх приміщень захищених спринклерною системою попередньої дії.Ні, щось інше. Колись шукала, доводила замовнику, що потрібно. І пам'ятаю пряму вказівку - приміщення насосної АСВПГ захищати пожежною сигналізацією. Але вже не пам'ятаю де. А блекаут не дозволяє пошукати докладніше.
Система попередньої дії ДСТУ EN 12845:2022 п.3.37.