Автор: Andrey_ka
« : 07 Лютий 2026, 17:34:45  »

там має бути посилання на відповідний пункт норм
а є нормативний документ де це написано? інколи таке несуть експерти...
Автор: rga
« : 07 Лютий 2026, 17:29:55  »

На жаль, не кожен експерт йде на контакт.
Але ж зауваження він надав? І там має бути посилання на відповідний пункт норм. Якщо ні, то не справжній експерт. "Отсебятину" несе.   :)

Спробувала пошукати, де бачила таке твердження, поверхово не знайшла. Вже й самій цікаво, да і корисно надалі таке знати.
За можливості продовжу розкопки.
Автор: iop
« : 06 Лютий 2026, 12:20:46  »

На який пункт із переліку ДБН В.2.5-56:2014  можна послатись?
Табл. А2 п. 11.10.4 для приміщень автотранспорту - зони, зайняті електрошафами в приміщеннях венткамер, бойлерних, теплопунктів і насосних станцій.
Автор: pouzp
« : 06 Лютий 2026, 11:18:04  »

Дякую за відповідь. На жаль, не кожен експерт йде на контакт. У минулі часи експерти знаходилися недалеко і можна було поспілкуватися. Нині у нас у Запоріжжі нікого не залишилося. А до столиці не доїхати. Звичайно вже обладнали сигналізацією та надали замовнику.
Мирного неба над головою!
Автор: rga
« : 05 Лютий 2026, 14:36:44  »

Вже зламав голову, що вигадати.
1. Експерт не може просто "вимагати". Він має послатися на якійсь пункт норм. Ось туди і дивіться, або передзвоніть експерту і спитайте.
2. Якщо категорія приміщення насосної В, то в пинципі вигадувати нічого не треба. Ставте.
3. Вам що, жалко одного чи двох сповіщувачів? В ТЗ пишіть - встановити без будь-яких посилань. Бажання замовника - закон, якщо це не суперечить нормам. А більше - не менше.
Автор: pouzp
« : 16 Січень 2026, 11:25:42  »

У ДСТУ 12845 п.10.3.2. йдеться про захист спринклерною системою приміщення насосної пожежогасіння. Виконати АПС у приміщенні 100 кв. немає складності, але потрібно "Завдання на проєктування". Вже зламав голову, що вигадати.
Автор: rga
« : 15 Січень 2026, 14:23:03  »

Скоріш за все це обумовлено вимогами ДСТУ EN 12845:2022 п.11.4.2 стосовно необхідності обладнання системою пожежної сигналізації всіх приміщень за­хищених спринклерною системою поперед­ньої дії.
Система попередньої дії ДСТУ EN 12845:2022 п.3.37.
Ні, щось інше. Колись шукала, доводила замовнику, що потрібно. І пам'ятаю пряму вказівку - приміщення насосної АСВПГ захищати пожежною сигналізацією. Але вже не пам'ятаю де. А блекаут не дозволяє пошукати докладніше.  :(
Автор: Gannibal
« : 15 Січень 2026, 14:16:25  »

Скоріш за все це обумовлено вимогами ДСТУ EN 12845:2022 п.11.4.2 стосовно необхідності обладнання системою пожежної сигналізації всіх приміщень за­хищених спринклерною системою поперед­ньої дії.
Система попередньої дії ДСТУ EN 12845:2022 п.3.37.
Автор: rga
« : 15 Січень 2026, 11:44:33  »

По-перше, експерт має послатися на відповідний пункт норматива, а не просто "вимагати".
По-друге, ДБН В.2.5-56 дозволяє не встановлювати сповіщувачі тільки в приміщеннях насосних станцій водопостачання(п.7.2.23 в).

Десь є пряма вимога захисту пожежною сигналізацією приміщень автоматичних станцій пожежогасіння, але не пам'ятаю де. Можливо, в ЕN 12845.
Автор: pouzp
« : 13 Січень 2026, 10:50:53  »

Експерт вимагає пожежну сигналізацію в приміщенні насосної спринклерного та дренчерного пожежогасіння. Замовник погодився. Потрібно скласти завдання на проектування. На який пункт із переліку ДБН В.2.5-56:2014  можна послатись? Може у когось був подібний досвід? Заздалегідь дякую.