Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Вересень 2019, 11:53:26  »

Получается необходимо будет демонтировать все что находится в сущ. ячейке? Вплоть до шин сборных? И еще случаем размеров данной бетонной ячейки нет, они стандартные?
1. Збірні шини можна лишити існуючими. Просто організувати шинні спуски на шинний роз'єднувач в комірці КСО. Тобто наставити на стіну опорні ізолятори і на них вже прикрипіти шинні спуски.
2. Бетонні комірки треба виміряти ОБОВ'ЯЗКОВО. Як показує практика навіть на одному РП, чи ПС поруч розташовані комірки можуть мати різні габарити (як ширину, так і глибину). Тому без виїзда на заміри ви не обійдетесь.
Автор: poramokk
« : 20 Вересень 2019, 10:43:40  »

Андрюха РЗА, спасибо  большое, думаю да втулить туда КСО-393, если она точно по габаритам войдет! Получается необходимо будет демонтировать все что находится в сущ. ячейке? Вплоть до шин сборных? И еще случаем размеров данной бетонной ячейки нет, они стандартные? Чтоб отобразить это графически хоть как то?
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Вересень 2019, 10:19:51  »

poramokk, є ще одне рішення.
Ми в одному РП з такими коміками для збільшення кількості комірок знесли бетонну перегородку і замість 2-х бетонних комірок поставили 3 звичайні КСО-393 з вакуумними вимикачами.
Ви же можете просто в цю комірку поставити стандартну КСО-393 з вакуумником. Єдине що доведеться це охайно приєднатись по збірних шинах. Це буде набагато простіше ,як з точки зору проектуваня, так і з точки зору монтажу, хоча і дещо дорожче.
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Вересень 2019, 10:14:42  »

poramokk, Так. Це КСО із каменю (бетону). Одразу не розгледів. Тким чином Ваш варіант ТКА (Типовий комплект адаптації) №20. Документ по Тавридівській класифікації  ИТЕА674512.048
Автор: poramokk
« : 20 Вересень 2019, 10:00:48  »

К сожалению с шильдиком проблема не нашел его нигде, возможно помогут дополнительные фото для определения типа ячейки?
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Вересень 2019, 09:39:00  »

Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Вересень 2019, 09:35:51  »

poramokk, У Тавриди, чий вимикач ви плануєте використати, є цілий альбом креслень з ретрофіту комірок різних типів.
Вам тільки треба точно визначитись з тим що у Вас за комірка, який тип.
Так, наче схоже на КСО-ІХ, але не певен. Точніше - на шильдику комірки.
Автор: poramokk
« : 20 Вересень 2019, 09:23:44  »

Нашел такую инфу у Таврида Электрик Украина. Инструкция по монтажу "Модернизация КРУ прежних лет выпуска" http://tavrida-ua.com/documents/installation_instructions.html, но теперь бы понять какие камеры в ТП стоят?!)))
Автор: sashkoMTM
« : 20 Вересень 2019, 08:08:42  »

Обленерго виконують такі роботи по програмі "ретрофіт". Спробуйте отримати інформацію у виробників (постачальників) вакуумних вимикачів. Як правило, у них є креслення для встановлення ВВ у всі типи "старих" комірок.
Автор: poramokk
« : 19 Вересень 2019, 21:19:33  »

Здравствуйте форумчане! Требуется помошь следующего характера. Есть существующая ТП. В нем необходимо выполнить установку нового оборудования для подключения проектируемой линии 10кВ, которая будет питать новую ТП-630/10/0,4кВ. Ячейка почти пустая (фото прилагаю). Принято решение установить в сущ. ячейке РУ-6кВ - вакуумный выключатель ВВ/TEL и релейную защиту на РС-80. Собственно сам вопрос, как его туда впихнуть, что необходимо и т.д.! Если кто-нибудь делал подобные проектные решения - прошу дать хоть какой то пример, как это организовать! Может есть отдельные чертежи по организации установки вакуумника, буду благодарен за любую информацию!