Автор: t-100
« : 09 Квітень 2020, 14:56:50  »

Никакой документации на листы не было, какая документация должна быть на лист ГК? И что должен (может) предписывать (рекомендовать) производитель? "фольгированый" ГК заложили архтитекторы (конструкторы), а потом встал вопрос "нужно ли это все заземлять, и, если да, то как?". Я считаю, что не нужно, все оборудование которое устанавливается на листах (металлические распредкоробки и трубы) заземлено, листы соединены между собой заморезами, а фольга на ГК покрыта порошковой краской которая является изолятором.
это и может быть адекватным ответом. Если производитель не предписал "особенности" использования, а в нормах нет требований, то...ну Вы знаете ;-)
Автор: Сугор
« : 09 Квітень 2020, 11:21:35  »

Это материал кустарного производства или заводского?
заводского
Если заводского, то что написано в документации на материал? Что рекомендует или предписывает Производитель?
Никакой документации на листы не было, какая документация должна быть на лист ГК? И что должен (может) предписывать (рекомендовать) производитель? "фольгированый" ГК заложили архтитекторы (конструкторы), а потом встал вопрос "нужно ли это все заземлять, и, если да, то как?". Я считаю, что не нужно, все оборудование которое устанавливается на листах (металлические распредкоробки и трубы) заземлено, листы соединены между собой заморезами, а фольга на ГК покрыта порошковой краской которая является изолятором.
Alyarma, на чертежах узлы крепления полосы к сендвич панелям, здесь вопросов нет, на сендвичах и жесть потолще и толщина и материал внутри сендвича позволяет установить клепальную гайку, у меня же несколько другой материал толщина фольги и гипса значительно меньше. Но все равно спасибо за идею, может где-то и пригодится

В принципе, это уже не актуально, прошло 2 года, но интересно что думают коллеги
Автор: Alyarma
« : 09 Квітень 2020, 11:00:52  »

Там є рішення в .dwg і .pdf
Автор: Alyarma
« : 09 Квітень 2020, 10:50:47  »

На сайті Елмашпром шукайте. Самі тримачі купляли в нашій державі
Автор: t-100
« : 09 Квітень 2020, 00:09:20  »

Коллеги, проблема в следующем: есть производственное помещение стены которого обшиты чем-то вроде сэндвича, а точнее листами гипсокартона которые покрыты жестью и покрашены порошковой эмалью. Нужно ли эту жесть заземлять? а если нужно то как это можно сделать?
Это материал кустарного производства или заводского?
Если заводского, то что написано в документации на материал? Что рекомендует или предписывает Производитель?
Автор: Сугор
« : 08 Квітень 2020, 13:15:49  »

ДПУ-30ГЦ

Клепальные гайки

Стандартная толщина ГК -12,5мм, а максимальная толщина материала на котором можно закрепить заклепку - 6мм.
Автор: Alyarma
« : 08 Квітень 2020, 12:54:06  »

Клепальные гайки + держатель проводника универсальный (ДПУ-30ГЦ или аналог)
Автор: Сугор
« : 08 Квітень 2020, 11:10:50  »

vshevchuk, речь шла о уравнивании потенциалов в чистом помещении. Вы невнимательно прочитали... стены обшиты "гипсокартоном" который "обклеен" тонкой фольгой которая покрашена порошковой краской. Как и чем варить фольгу? Что произойдет с порошковым покрытием? Что касается болтового соединения, то болт вкручивается в ответную часть с резьбой. Куда закручивать болт? В фольге резьбу не нарежешь, гайку между стеной и гипсокартоном не вставишь. 
Автор: vshevchuk
« : 08 Квітень 2020, 10:52:20  »

Коллеги, проблема в следующем: есть производственное помещение стены которого обшиты чем-то вроде сэндвича, а точнее листами гипсокартона которые покрыты жестью и покрашены порошковой эмалью. Нужно ли эту жесть заземлять? а если нужно то как это можно сделать?

Добрый день, Сугор! Следует смотреть на выполнение молниезащиты и заземления в целом. По этому сначала необходимо понимание общей картины и дальше двигаться в сторону листов. Металлические листы следует связать между собой сварным или болтовым соединением, для выполнения уравнивания потенциалов, а дальше присоединиться к токоотводу, если такой имеется или к заземляющему устройству.
Автор: Сугор
« : 15 Травень 2018, 17:12:59  »

Коллеги, проблема в следующем: есть производственное помещение стены которого обшиты чем-то вроде сэндвича, а точнее листами гипсокартона которые покрыты жестью и покрашены порошковой эмалью. Нужно ли эту жесть заземлять? а если нужно то как это можно сделать?