Автор: Roman Boiko
« : 02 Серпень 2017, 17:54:36  »

Обозначения трансформаторов добавим в схему. Спасибо за замечание
Автор: my_move
« : 02 Серпень 2017, 16:18:44  »

трансформаторы тока встроены в корпус в котором есть специальные отверстия через которые необходимо пропустить силовые провода питающие нагрузку
Ну, и нанесли бы на штриховую линию, ту которая пересекает прибор от сети к нагрузке, условные обозначения трансформаторов тока. Спасибо.
Автор: Roman Boiko
« : 02 Серпень 2017, 16:00:09  »

На схеме L1, L2, L3 – это питание самого ОМ-630.
А трансформаторы тока встроены в корпус в котором есть специальные отверстия через которые необходимо пропустить силовые провода питающие нагрузку.
 
ОМ-630 может контролировать мощность нагрузки до 50кВт.
Автор: my_move
« : 02 Серпень 2017, 09:19:05  »

Ограничитель контролирует напряжение и потребляемый ток нагрузки встроенными трансформаторами тока...
А как понять из показанных вами схем, что в ограничителе есть встроенные трансформаторы тока? На схемах я вижу только вход L1, L2, L3, но не вижу выхода (вроде L4, L5, L6), который бы подразумевал наличие таких вот трансформаторов.
Автор: IgorS
« : 01 Серпень 2017, 13:25:18  »

Зрозуміло. Дякую
Автор: Roman Boiko
« : 01 Серпень 2017, 12:42:32  »

Таку схему можна реалізувати з ОМ-630-1

До нього підключається два навантаження. Одне - пріоритетне, інше - без пріоритету.
При перевищенні споживаної потужності обома навантаженнями відключається навантаження без пріоритету
І якщо при відключеною навантаження без пріоритету буде перевищення по потужності, то відключиться і пріоритетне навантаження.

Схема підключення ОМ-630-1
Автор: IgorS
« : 01 Серпень 2017, 11:47:35  »

Я маю на увазі, що скажемо виділити якусь групу споживачів і разі необхідності обмежити навантаження, відключати
Автор: Roman Boiko
« : 01 Серпень 2017, 11:35:43  »

ОМ-630 має два реле з сухими контактами NC/NO.
Тобто який сигнал подасте на ці реле, такий і знімете.
Перше реле включає/відключає навантаження
Друге реле сигналізує про аварію.
Автор: IgorS
« : 01 Серпень 2017, 09:55:35  »

Команди на зовнішні пристрої видає?
Автор: Roman Boiko
« : 31 Липень 2017, 13:35:20  »

Ограничитель мощности ОМ-630 основан на вычислении величины потребляемой мощности и сравнении её с заданным значением. Ограничитель контролирует напряжение и потребляемый ток нагрузки встроенными трансформаторами тока, вычисляет значение потребляемой мощности отдельно в каждой фазе (ОМ-630 и модификации) и обрабатывает эти значения, в соответствии с выбранным алгоритмом работы. Нагрузка подключается к сети питания через соответствующий контактор, катушкой которого управляет исполнительное реле ОМ. При превышении мощности установленного значения ОМ отключает нагрузку на время, установленное потребителем. По истечении этого времени нагрузка автоматически включается. Если потребляемая мощность попрежнему превышает установленный порог, нагрузка снова отключается.

Защитные функции
• Отключение нагрузки (потребителя) при обрыве нулевого провода.
• Защита от повышения и понижения напряжения в сети питания. Отключается установкой перемычки между клеммами 7−9;
• Защита от перегрузки и короткого замыкания. При превышении током в 6 раз заданного значения (рассчитывается, исходя из разрешённой к потреблению мощности) нагрузка отключается (время отключения зависит от тока): первый раз — на 30 секунд, затем, если перегрузка продолжается, — на 30 минут.

Дополнительные функциональные возможности ОМ для трёхфазных сетей
• Выбор варианта определения значения отключаемой мощности:
- пофазно (только для ОМ-630-1). Установленная мощность Р делится на З, и при превышении этого значения в любой из фаз нагрузка отключается. Применяется при слабой питающей сети, не допускающей перегрузки по току;
- суммарно — с ограничением мощности одной фазы на уровне 0,4Р. Нагрузка отключается при сумме мощностей фаз, превышающей Р, или при превышении значения 0,4Р в одной фазе. Применяется в сетях, допускающих перекос по нагрузке не более 20 %. Включается установкой перемычки между клеммами 8−9;
- суммарно. Определяется сумма мощностей отдельных фаз, и при превышении значения Р нагрузка отключается. Применяется при хорошей питающей сети и неравномерном распределении нагрузки по фазам.
• Сохранение работоспособности при питании от одной фазы.



Видеообзор на ОМ-630
https://www.youtube.com/watch?v=JFJcqEMDzes

Более подробную информацию можно найти на сайте www.es.ua

ЧП "Электросвит"
сайт: www.es.ua
почта: es@es.ua
тел.: +38 032 295 26 95