Автор: Andjl
« : 20 Березень 2009, 13:51:09  »

Вихід знайшов!! :D Поставив Автомат ВА04-36 фірми "Контактор" :thumbsup:
Автор: Andjl
« : 20 Березень 2009, 13:28:31  »

Потрібно захистити одноою групою :(. Хочу взяти автомат 4Р NS150 Iн= 150 А
А
Автор: SKlim
« : 20 Березень 2009, 13:23:06  »

У Moeller есть автоматические выключатели PL7-C_/_-DC, до 50А. Я, правда, больше 16А не использовал, но те что стоят, работают нормально.
Но если их использовать, по-любому придется делить приводы на несколько групп. И нужно обратить внимание на отстройку от пусковых токов.
А предохранители не проще поставить?
Автор: Andjl
« : 20 Березень 2009, 13:02:15  »

На кожен привод я так і поставив, а як поступити з автоматом на групу приводів незаю, тому що потужність 12*0,9=10,8кВт відповідно струм 10,8/0,22=49 А. В документації на двигун привода номінальний струм 8 А тобто 12*8=96 А. То який стум буде точний :-[, і як описати  його в розрахунковій частині????
Автор: Electrician
« : 20 Березень 2009, 12:56:31  »

Цитата: Yurik
тип автомата который я указал расчитан на 110В (однополюсный) и 250В (двухполюсный) постоянного тока.
Я не против  :), я просто предупреждал о "подводных камнях" - всегда же есть соблазн (если сильно не задумываться) взять первый подходящий по току автомат, не обратив внимание на параметры напряжения
Автор: Yurik
« : 20 Березень 2009, 12:51:45  »

Electrician, тип автомата который я указал расчитан на 110В (однополюсный) и 250В (двухполюсный) постоянного тока.
Andjl, ставь автомат на 10А (главное чтобы кабель защитил). Кривая С - срабатывает между 7-10 кратным значением, т.е. при кратковременном до 70А не должен отключаться. А вообще лучше для каждого потребителя свой ставить, если выйдет из строя один прибор (или сработает защита), остальные будут работать
Автор: Electrician
« : 20 Березень 2009, 12:44:58  »

Цитата: Yurik
выбираются как обычные, т.е. по требуемому току защиты.
Тонкости могут быть с коммутируемым напряжением, поскольку у постоянного тока нет перехода значения через ноль, то и дуга образовавшаяся в момент разрыва контактов (при определенном значении напряжения) может и не погаснуть, со всеми вытекающими (выгорающими) последствиями. Производитель это оговаривает в спецификации на автомат и как правило обычный автомат на ДИН рейку, который рассчитан на 440 В переменного тока, осиливает 60 В постоянного (в двухполюсной варианте - 110-125 В)  
Автор: Andjl
« : 20 Березень 2009, 12:39:16  »

Для приводу вимикача потужністю 900 Вт на напругу 220 В струм виходить 4 А, а в документації на двигун приводу пишуть струм 8 А і пусковий короткочасний 30 А. Який автомат мені ставити на групу приводів (12 шт.) які можуть працювати одночасно :o.
Автор: Yurik
« : 20 Березень 2009, 12:25:39  »

Практически у всех производителей есть автомты для постоянного тока, выбираются как обычные, т.е. по требуемому току защиты. Для 220В как правило 2 полюсные. У Шнайдера серия C32H-DC
Автор: Andjl
« : 20 Березень 2009, 12:18:55  »

Підскажіть мені, як вибирається автомат на постійний струм. Може є якась методика. напруга постійного струму 220 В