Автор: Сугор
« : 29 Лютий 2016, 17:21:48  »

CC19, я предлагал 2 варианта: пучок кабелей на одном тросу либо каждый кабель на отдельном тросу. В первом случае, действительно будет проблема с заменой кабеля. Не обязательно для каждого кабеля делать отдельную трубу, можно в одной трубе прокладывать несколько кабелей, нужно считать что выгоднее и удобнее
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Лютий 2016, 09:58:19  »

CC19, В любом случае нужно еще продумать узел гидроизоляции, чтоб по Вашим трубам водичка не текла в галерею.
Автор: CC19
« : 28 Лютий 2016, 17:35:41  »

Мне кажется, было бы оптимальным заложить двустеные трубы ДКС, а кабели собрать в пучки и крепить на тросах или для каждого кабеля отдельный трос
Не совсем пойму, Вы предлагаете вертикальный участок кабеля, тот что в трубе, прикрепить в тросу, а трос закрепить возле входа кабеля в трубу? Мне кажется, при таком решении, если в одной трубе Ду50, проложить штук 5 кабелей, то последующая их замена будет затруднительна. Собственно поэтому я и хотел засунуть каждый кабель в отдельную трубу.
Автор: Сугор
« : 26 Лютий 2016, 16:07:45  »

А есть такое типовое решение?
типовое решение на что? Если речь идет о креплении на тросу, то, если честно не видел, но есть требование о креплении кабеля и что кабель не должен висеть только на своих жилах. Если речь идет о двустенных трубах ДКС, то тоже такого типового решения не видел, но у нас и ситуация не стандартная.
Также, думаю гибкие трубы при засыпке грунтом - "поведет", что усложнит протяжку кабеля.
Если это о двустеных трубах ДКС, то сомневаюсь что их может повести, у них, в зависимости от серии, радиус поворота 8 или 40 диаметров и они предназначены для прокладки в земле, а диаметры, по моему, начиная с 50мм
Автор: CC19
« : 26 Лютий 2016, 15:45:08  »

а кабели собрать в пучки и крепить на тросах или для каждого кабеля отдельный трос
А есть такое типовое решение?
Также, думаю гибкие трубы при засыпке грунтом - "поведет", что усложнит протяжку кабеля.
Автор: Сугор
« : 26 Лютий 2016, 14:52:21  »

Мне тоже не понятно как там можно использовать лоток, а проблема с креплением кабелей остается даже при прокладке в трубах, отрезок около 4х метров будет висеть на собственных жилах. Мне кажется, было бы оптимальным заложить двустеные трубы ДКС, а кабели собрать в пучки и крепить на тросах или для каждого кабеля отдельный трос
Автор: CC19
« : 26 Лютий 2016, 14:38:31  »

Для обслуживаемой шахты нету места, думаю можно сделать размером около 500х1000мм, но тогда как крепить, менять кабели...?
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Лютий 2016, 14:33:04  »

Roman3R, поддержу. Это решение выглядит более логичным, хотя и более дорогим.
Автор: Roman3R
« : 26 Лютий 2016, 14:21:37  »

Нужно опуститс с электрощитовой в подземную галерею 80 кабелей.
Може передбачити кабельну шахту і кабелі прокласти в цій шахті на лотках без труб .
Автор: CC19
« : 26 Лютий 2016, 14:04:21  »

Нужно опуститс с электрощитовой в подземную галерею 80 кабелей. 70% кабелей - 4х1,5, остальные от 4х6 до 4х25. Планирую этот опуск сделать в блоке из жестких гладких трубах (усиленная серия) серия 6. Но проблема в том, что галерея заглублена в землю на 2.9м. См. вложение.
1. Допускаеться ли прокладка этих труб в земле?
2. Как лучше "связать" между собой трубы, в плотную, с промежутками?
3. Этот пакет труб переживет засыпку и уплотнение грунта?
4. Может есть вариант по лучше?