Автор: temichka
« : 20 Травень 2014, 22:01:40  »

В принципе АЗС не энергоемкий объект и как таковых потерь в больших масштабах не наблюдается. Если бы это была АГНКС тогда другое дело, а так на АЗС с технологического оборудования: насос подачи топлива с резервуаров, примерной мощностью 3 кВт, заправочные колонки, дренажный насос в колодце по приему стоков 0,25-1,1 кВт, тепловая завеса на входе в операторскую 8 кВт, вытяжная вентиляция и кондиционер, водоподогреватель 1,2-1,5 кВт, электрокотел 12 кВт, насос системы отопления 0,2 кВт, пожарная автоматика, видеонаблюдение, система раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций, внутренее и наружное освещение. Наружное освещение с навесом применительно можно посмотреть Наружное освещение.rar. Систему раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций Система ранього виявлення.rar. Посмотрю, что можно еще сбросить.

Благодарю за понимание, информации для начала росчёта хватает! Буду работать ..
Автор: Перке
« : 20 Травень 2014, 20:56:14  »

Еще на всех АЗС есть комплекс учета жидкостей (она же Система контроля расхода, выдачи топлива).
Технические решения, энергозатраты  зачастую аналогичны   "Системе раннего определения аварийных и чрезвычайных ситуаций" (без оповещения, есессно).
Автор: grossel
« : 20 Травень 2014, 20:34:55  »

В принципе АЗС не энергоемкий объект и как таковых потерь в больших масштабах не наблюдается. Если бы это была АГНКС тогда другое дело, а так на АЗС с технологического оборудования: насос подачи топлива с резервуаров, примерной мощностью 3 кВт, заправочные колонки, дренажный насос в колодце по приему стоков 0,25-1,1 кВт, тепловая завеса на входе в операторскую 8 кВт, вытяжная вентиляция и кондиционер, водоподогреватель 1,2-1,5 кВт, электрокотел 12 кВт, насос системы отопления 0,2 кВт, пожарная автоматика, видеонаблюдение, система раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций, внутренее и наружное освещение. Наружное освещение с навесом применительно можно посмотреть Наружное освещение.rar. Систему раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций Система ранього виявлення.rar. Посмотрю, что можно еще сбросить.
Автор: temichka
« : 20 Травень 2014, 19:56:09  »

Проект из интернета но может что и пригодится :)
+ учтите комментарии grossel
Да, спасибо большое за чертежи, что то можно выбрать ! :thumbsup:
Автор: temichka
« : 20 Травень 2014, 19:27:05  »

Здраствуйте Уважаемые! Мужна помощь юному проектировщику студенту :)! У меня диплом на тему " Типовый проект електроснабжения АЗС,  ..... р-на". Интересуют любые проекты, росчёты, схемы. Где основная утеря електроенергии (снижение утери). 
Хочю узнать с чего начинать, чем контролироваться....
Буду благодарен любой информации!
Проект для какой страны?
Интересует какой раздел проекта: ЭС-электроснабжение; ЭМ-силовое электроборудование; ЭО-электроосвещение; ЭН-наружное электроосвещение; АТХ-автоматизация и т.д
Если чисто ЭС, то согласно написаного выше.
1. Украина
2. Полностю все как росчёт так и чертежи, силовая, освещение внутренее и наружное(навес) и т.д. Только во ТП уже выбират не буду, только подключиться.
Но в чем интерес, что руководитель говорит пойти другим путем (обратным): -Определить какие факторы влияют на качество надёжности електроенергии на АЗС, какие из них несут за собой утери ел-гии....... и путем уменшения утерь тех факторов, считать свою АЗС! :wall:
Автор: temichka
« : 20 Травень 2014, 19:12:36  »

1. Необходимо в ходе проектирования определить расчетную нагрузку АЗС.
2. Исходя из расчетной нагрузки АЗС, коэффициентов мощности и загрузки трансформатора (0,7-0,8 для однофазных ТП) выбрать КТП.
3. В зависимости от перечисленного выше, а также от длинны кабельной линии, с учетом длительного тока нагрузки и падения напряжения в кабельной линии электроснабжения ( в структурной схеме электроснабжения-2,5%) выбрать марку и сечение кабеля в соответствии с питающим напряжением.
4. В качестве пособия по расчету кабельной линии электроснабжения можно пользоваться И.Ф.Шаповалов "Справочник по расчету электрических сетей" 1986г. стр.82-83 или любым другим.
Впринципе порядок действий понятен!
Вопрос: питание сделать от двух независемых источноков (схему АВР), или можно 2е питание от генератора обеспечить?
Автор: grossel
« : 20 Травень 2014, 18:06:57  »

Здраствуйте Уважаемые! Мужна помощь юному проектировщику студенту :)! У меня диплом на тему " Типовый проект електроснабжения АЗС,  ..... р-на". Интересуют любые проекты, росчёты, схемы. Где основная утеря електроенергии (снижение утери). 
Хочю узнать с чего начинать, чем контролироваться....
Буду благодарен любой информации!
Проект для какой страны?
Интересует какой раздел проекта: ЭС-электроснабжение; ЭМ-силовое электроборудование; ЭО-электроосвещение; ЭН-наружное электроосвещение; АТХ-автоматизация и т.д
Если чисто ЭС, то согласно написаного выше.
Автор: Andrey60
« : 20 Травень 2014, 15:36:28  »

Проект из интернета но может что и пригодится :)
+ учтите комментарии grossel
Автор: grossel
« : 20 Травень 2014, 13:21:18  »

1. Необходимо в ходе проектирования определить расчетную нагрузку АЗС.
2. Исходя из расчетной нагрузки АЗС, коэффициентов мощности и загрузки трансформатора (0,7-0,8 для однофазных ТП) выбрать КТП.
3. В зависимости от перечисленного выше, а также от длинны кабельной линии, с учетом длительного тока нагрузки и падения напряжения в кабельной линии электроснабжения ( в структурной схеме электроснабжения-2,5%) выбрать марку и сечение кабеля в соответствии с питающим напряжением.
4. В качестве пособия по расчету кабельной линии электроснабжения можно пользоваться И.Ф.Шаповалов "Справочник по расчету электрических сетей" 1986г. стр.82-83 или любым другим.
Автор: temichka
« : 20 Травень 2014, 11:37:30  »

Здраствуйте Уважаемые! Мужна помощь юному проектировщику студенту :)! У меня диплом на тему " Типовый проект електроснабжения АЗС,  ..... р-на". Интересуют любые проекты, росчёты, схемы. Где основная утеря електроенергии (снижение утери). 
Хочю узнать с чего начинать, чем контролироваться....
Буду благодарен любой информации!