Автор: shtuch1
« : 08 Жовтень 2012, 09:51:09 »Интересно, не видел такого. Где вы такое видели?Єто если без трансф. тока.
ПУЕ. 1.7.91 В електроустановках з глухозаземленою нейтраллю нейтральну або середню точку чи один з виводів джерела живлення необхідно надійно приєднувати до заземлювача за допомогою заземлювального провідника.
Не допускається використовувати PEN(PE- або N-) – провідники, які з’єднують нейтраль з розподільним щитом, як заземлювальні.Якщо в PEN – провіднику, який з’єднує нейтраль джерела трифазного струму з шиною PEN розподільного щита напругою до 1 кВ, установлено трансформатор струму, то заземлювальний провідник слід приєднувати не до нейтралі джерела безпосередньо, а до PEN – провідника і, за можливості, відразу за трансформатором струму. У такому випадку поділ PEN – провідника на РЕ- і N- провідники в системі TN-S ста виконувати також поза трансформатором струму. Трансформатор струму треба розташовувати якомога ближче до виводу нейтралі джерела живлення.